泡沫喷雾灭火装置 XF834-2009
返 回
变小
变大
底 色
搜索
5.10 容器阀
5.10.1 生产单位应给出贮存压力、最大工作压力、最小工作压力的具体数值。
5.10.2 容器阀应符合GA 400-2002中5.4.1、5.4.2、5.4.4~5.4.8的要求。