【已作废】轻便消防水龙 GA180-1998
6.1 水带
6.1.1 用目视检查水带的加工和外观质量要求。
水带内径的检测应符合GB 6246—86中2.1条规格为25mm的检验方法规定。
6.1.2 水带单位长度重量的检验应符合GB 6246—86中2.2条检验方法规定。
6.1.3 试验压力与爆破压力
取一段1.20m长的试样,一端与水源连接,另一端用带有排气阀的密封装置封闭。保持试样平直,向试样内注水并排净空气,关闭排气阀。以0.05~0.1MPa/min的速率升压至试验压力,保压5min,试样不得渗漏。然后仍按该速率升压至试样爆破,其值不得低于5.1.3中表2所规定的爆破压力值。
水压试验台工作压力不低于1.50MPa,且有足够的长度以保证试验过程中不阻碍试样的自由延伸。
试验台应有稳压装置,其稳压精度为土2%,压力表精度不低于1.0级。
6.1.4 延伸率,膨胀率及扭转度试验
取一段15.0m长的试样,一端与水源连接,另一端固定在专用夹具上,注水并排净空气,升压至0.1MPa,测定此时的试样长度、两端及中间三处周长的算术平均值及试样尾端的扭转角。然后均匀升压至表2规定的额定工作压力,测定此时的试样长度、相应三处周长的算术平均值及试样尾端的扭转角,并观查其扭转方向。
延伸率计算公式:
┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉(1)
式中:△L——试样延伸率;
L0——试样在承受0.1MPa压力时的长度,m;
L1——试样在承受额定工作压力时的长度,m。
膨胀率计算公式:
┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉(2)
式中:△S——试样的膨胀率,%;
S0——试样在承受0.1MPa压力时三处周长的算术平均值,mm;
S1——试样在承受额定工作压力时三处周长的算术平均值,mm。
扭转度计算公式:
┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉(3)
式中:△θ——试样的扭转度;
θ0——试样在承受0.1MPa压力时的扭转角度;
θ1——试样在承受额定工作压力时的扭转角度。
试验台其有效长度不小于16.0m,其工作压力不低于额定工作压力。试验台应有稳压装置,其稳压精度为土2%,压力表精度不低于1.0级。
试验结果应满足5.1.4的要求。
6.1.5 可弯曲性试验
6.1.4的试验结束后,将原试样装夹在弯曲试验装置上,注水并排净空气,关闭排气阀,均匀升压至0.3MPa。
试验结果应满足5.1.5的要求。
试验装置与试验方法应符合GB 6246—86中2.5条的规定,其中试验压力为0.3MPa。
6.1.6 水带的粘附性试验、耐低温性能试验、衬里的物理机械性能试验三项,其试验方法、试验装置均应分别符合GB 6246—86中2.6、2.7、2.8的规定,其中试验压力采用表2的规定值。
试验结果应满足5.1.6的要求。
