【已作废】电子信息系统机房设计规范 GB50174-2008
返 回
变小
变大
底 色

13.3 安全措施

13.3.1 凡设置洁净气体灭火系统的主机房,应配置专用空气呼吸器或氧气呼吸器。

13.3.2 电子信息系统机房应采取防鼠害和防虫害措施。

条文说明
13.3.1 气体灭火的机理是降低火灾现场的氧气含量,这对人员不利,本条是为了防止在灭火剂释放时有人来不及疏散以及防止营救人员窒息而规定的。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475