【已作废】电子信息系统机房设计规范 GB50174-2008
返 回
变小
变大
底 色

12.1 一般规定

12.1.1 给水排水系统应根据电子信息系统机房的等级,按本规范附录A的要求执行。
12.1.2 电子信息系统机房内安装有自动喷水灭火系统、空调机和加湿器的房间,地面应设置挡水和排水设施。

条文说明
12.1.2 挡水和排水设施用于自动喷水灭火系统动作后的排水、空调冷凝水及加湿器的排水,防止积水。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475