【已作废】电子信息系统机房设计规范 GB50174-2008
返 回
变小
变大
底 色

11.3 安全防范系统

11.3.1 安全防范系统宜由视频安防监控系统、入侵报警系统和出入口控制系统组成,各系统之间应具备联动控制功能。
11.3.2 紧急情况时,出入口控制系统应能接受相关系统的联动控制而自动释放电子锁。
11.3.3 室外安装的安全防范系统设备应采取防雷电保护措施,电源线、信号线应采用屏蔽电缆,避雷装置和电缆屏蔽层应接地,且接地电阻不应大于10Ω。

条文说明
11.3.2 门禁系统正常工作时,室内人员出门一般需要采用IC卡或按动释放按钮,而在紧急情况时,上述操作不符合人员逃生的要求,需自动释放,保证人员直接推门而出,及时离开火灾现场。
11.3.3 室外安装的安全防范系统设备主要指室外摄影机及配件、周界防护探测器等,防雷措施包括安装避雷装置、采取隔离等。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475