【已作废】电子信息系统机房设计规范 GB50174-2008
返 回
变小
变大
底 色

7.2 负荷计算

7.2.1 电子信息系统机房内设备的散热量,应以产品说明书或设备手册提供的设备散热量为准。对主机房内的电子信息设备的散热量不能完全掌握时,可参考所选UPS电源的容量和冗余量来计算设备的散热量。
7.2.2 空调系统的冷负荷主要是服务器等电子信息设备的散热。电子信息设备发热量大(耗电量中的97%都转化为热量),热密度高,因此电子信息系统机房的空调设计主要考虑夏季冷负荷。对于寒冷地区,还应考虑冬季热负荷,可按照《采暖通风与空气调节设计规范》GB 50019的有关规定进行计算。

条文说明
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475