变风量空调系统工程技术规程 JGJ343-2014
返 回
变小
变大
底 色

2 术语

2.0.1 变风量空调系统 variable air volume air conditioning system
    通过保持空气处理机组的送风温度稳定、改变空气处理机组或空调末端装置的送风量,实现室内空气温度参数控制的全空气空调系统,简称VAV空调系统。
2.0.2 单区域变风量空调系统 zone variable air volume air conditioning system
    空调系统中,空气处理机组服务于单个空调区且送风温度基本保持稳定,通过改变机组的送风量,实现该区域室内空气温度参数控制的全空气空调系统。
2.0.3 带末端装置的变风量空调系统 variable air volume air conditioning system with terminal device
    空调系统中,空气处理机组服务于多个空调区且送风温度基本保持稳定,通过改变机组及末端装置的送风量,实现各区域室内空气温度参数控制的全空气空调系统。
2.0.4 变风量末端装置 variable air volume terminal device
    能根据空调房间的温度变化情况,通过自动调节出口处的送风量或送风温度,实现室内空气温度参数控制的装置。
2.0.5 调试 testing adjusting and balancing
    对各个系统在安装、单机试运转、性能测试、系统联合试运转的整个过程中,采用规定的方法完成测试、调整和平衡工作。
2.0.6 综合效能调适 commissioning
    通过对建筑各个系统的调试、性能验证、验收和季节性工况验证进行全过程管理,以确保实现设计意图和满足业主的实际使用要求的工作程序和方法。
条文说明
2.0.1 变风量系统(Variable Air Volume System,VAV系统)20世纪60年代诞生在美国,根据室内负荷变化或室内要求参数的变化,保持恒定送风温度,自动调节空调系统送风量,从而使室内参数达到要求的全空气空调系统。近年来随着温湿度独立控制技术的发展,出现了保持送风含湿量基本稳定,自动调节室内湿度的变风量空调系统。
    变风量空调系统有很多种形式,本规程仅涉及目前国内常用的几种形式:常温送风变风量空调系统、低温送风变风量空调系统以及地板送风变风量空调系统,其他形式的全空气变风量空调系统可参照本规程的规定执行。
    因节流型末端的差异,变风量空调系统还有采用单风道型末端的变风量系统、采用风机动力型末端的变风量系统、组合型单风道系统。
2.0.4 变风量末端装置是变风量空调系统的关键设备之一。空调系统通过末端装置调节一次风送风量,跟踪负荷变化,维持室温。一般又分为单风道型变风量末端装置、串联式风机动力型变风量末端装置、并联式风机动力型变风量末端装置、旁通型变风量末端装置、诱导型变风量末端装置等。各种变风量末端装置按补偿系统压力变化来分类,又可分为压力相关型的压力无关型两类。
    单风道型末端主要由风量调节阀、风速传感器、控制系统和箱体组成。单风道型末端可以细分为单冷型、冷热型和单冷再热型,单冷型末端和冷热型末端不带加热器,单冷再热型末端带热水再热盘管或电加热器。
    风机动力型末端主要由风量调节阀、内置风机、风速传感器、控制系统和箱体组成。风机动力型末端可以细分为串联式风机动力型和并联式风机动力型,两者都可以附带热水再热盘管或电加热器成为再热型末端。
    串联式风机动力型末端的特点是:内置风机风量约为一次风最大风量的100%~130%且连续运行,无论一次风量如何变化,末端送风量恒定;供冷时一、二次风混合可提高末端的送风温度;供热时可大幅提高加热风量。
    并联式风机动力型末端的特点是:内置风机风量约为一次风最大风量的60%,且仅在供冷小风量或供热时运行,末端送风量变化;供冷小风量时,一、二次风混合可提高末端送风温度和送风量,改善气流组织;供热时可增加加热风量。
2.0.6 本定义参照ASHRAE指南1-1996中关于commissioning的定义,在建筑的全过程管理中,对建筑各个系统在调试、性能验证、验收和季节性工况验证的整个体系过程进行管理的控制方法。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475