线型光束感烟火灾探测器 GB14003-2005
5.20 振动(正弦)(耐久)试验
5.20.1 目的
检验探测器长时间承受振动影响的能力。
5.20.2 试验方法
5.20.2.1 将试样的灵敏度调整为制造商规定的最大灵敏度。
5.20.2.2 按探测器正常安装方式刚性安装探测器,试验期间探测器不通电。
5.20.2.3 依次在三个互相垂直的轴线上,在10Hz~150Hz的频率循环范围内,以9.810m/s²的加速度幅值,1倍频程/分钟的扫频速率,各进行20次扫频循环。
5.20.2.4 振动结束后,立即检查试样外观及紧固部位。然后接通控制和指示设备,观察试样工作情况。若试样恢复到正常监视状态,按附录A规定测量探测器的响应阈值。
5.20.2.5 将测得的响应阈值与该探测器在一致性试验中的响应阈值相比较,其中小的响应阈值定为Amin,大的响应阈值定为Amax。
5.20.2.6 接通控制和指示设备后,试样不应发出故障信号。
5.20.2.7 振动结束后,探测器不应有机械损伤和紧固部位松动现象。
5.20.2.8 响应阈值的比值Amax:Amin之比不应大于1.6。
5.20.3 试验设备
试验设备应符合GB 16838的规定。
