线型光束感烟火灾探测器 GB14003-2005
返 回
变小
变大
底 色

5.15 射频电磁场辐射抗扰度试验

5.15.1 目的
检验探测器在射频电磁场辐射环境下工作的适应性。
5.15.2 试验方法
5.15.2.1 将试样的灵敏度调整为制造商规定的最大灵敏度。
5.15.2.2 按附录A规定安装、稳定、调整、校准试样,使试样处于正常监视状态,保持15min。
5.15.2.3 按GB/T 17626.3—1998的要求,对试样施加以下条件的电磁干扰:
—频率范围为80MHz~1000MHz;
—电磁场场强为10V/m;
—幅度调制为用1kHz的正弦波对信号进行80%调制。
5.15.2.4 干扰期间,观察并记录试样工作状态。
5.15.2.5 干扰环境结束后,按附录A规定测量响应阈值A。
5.15.2.6 将测得的响应阈值与该试样在一致性试验中的响应阈值相比较,其中小的响应阈值定为Amin,大的响应阈值定为Amax
5.15.3 要求
5.15.3.1 干扰期间,试样不应发出火灾报警信号。
5.15.3.2 响应阈值的比值Amax:Amin之比不应大于1.6。
5.15.4 试验设备
试验设备应满足GB/T 17626.3—1998的要求。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475