线型光束感烟火灾探测器 GB14003-2005
返 回
变小
变大
底 色

5.8 光路长度相依性试验

5.8.1 目的
检验探测器在按制造商规定的最大、最小光路长度上工作时,其响应阈值的一致性。
5.8.2 试验方法
5.8.2.1 将试样的灵敏度调整为制造商规定的最大灵敏度。
5.8.2.2 在制造商规定的最小光路长度上,按附录A规定测量探测器的响应阈值。
5.8.2.3 在制造商规定的最大光路长度上,按附录A规定测量探测器的响应阈值。
5.8.2.4 将测得的响应阈值中小的定为Amin,大的定为Amax
5.8.3 要求
响应阈值的比值Amax:Amin之比不应大于1.6。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475