线型光束感烟火灾探测器 GB14003-2005
5.6 遮挡缓慢变化试验
5.6.1 目的
检验探测器对缓慢发展火灾的响应性能。
5.6.2 试验方法
5.6.2.1 将试样的灵敏度调整为制造商规定的最大灵敏度。
5.6.2.2 可用电路分析方法或进行真实试验。进行分析或试验时,应使遮挡增加的变化率不大于Arep/4h(Arep为一致性试验中测得的所有探测器响应阈值的平均值)。
5.6.2.3 按附录A规定测量响应阈值。
5.6.2.4 将测得的响应阈值与该试样在一致性试验中的响应阈值相比较,其中小的响应阈值定为Amin,大的响应阈值定为Amax。
5.6.3 要求
响应阈值的比值Amax:Amin不应大于1.6。
- 上一节:5.5 遮挡快速变化试验
- 下一节:5.7 电源参数波动试验