【已废止】室外给水设计规范 GB50013-2006
6.3 管道流速
6.3.1 水泵吸水管及出水管的流速,宜采用下列数值:
1 吸水管:
直径小于 250mm 时,为 1.0~1.2m/s ;
直径在 250~1000mm 时,为 1.2~1.6 m/s ;
直径大于 1000mm 时,为 1.5~2.0 m/s 。
2 出水管:
直径小于 250mm 时,为 1.5~2.0 m/s ;
直径在 250~1000mm 时,为 2.0~2.5 m/s ;
直径大于 1000mm 时,为 2.0~3.0 m/s 。
条文说明
6.3.1 关于泵房内管道采用流速的规定。
根据技术经济因素的考虑,规定水泵吸水管及出水管的流速范围。