2 术语

2.0.1 给水系统 water supply system
由取水、输水、水质处理和配水等设施所组成的总体。

2.0.2 用水量 water consumption
用户所消耗的水量。

2.0.3 居民生活用水 demand in households
居民日常生活所需用的水,包括饮用、洗涤、冲厕、洗澡等。

2.0.4 综合生活用水 demand for domastic and public use
居民日常生活用水以及公共建筑和设施用水的总称。

2.0.5 工业企业用水 demand for industrial use
工业企业生产过程和职工生活所需用的水。

2.0.6 浇洒道路用水 street flushing demand,road watering
对城镇道路进行保养、清洗、降温和消尘等所需用的水。

2.0.7 绿地用水 green belt sprinkling,green plot sprinkling
市政绿地等所需用的水。

2.0.8 未预见用水量 unforeseen demand
给水系统设计中,对难于预测的各项因素而准备的水量。

2.0.9 自用水量 water consumption in water works
水厂内部生产工艺过程和其他用途所需用的水量。

2.0.10 管网漏损水量 leakage
水在输配过程中漏失的水量。

2.0.11 供水量 supplying water
供水企业所输出的水量。

2.0.12 日变化系数 daily variation coefficient
最高日供水量与平均日供水量的比值。

2.0.13 时变化系数 hourly variation coefficient
最高日最高时供水量与该日平均时供水量的比值。

2.0.14 最小服务水头 minimum service head
配水管网在用户接管点处应维持的最小水头。

2.0.15 取水构筑物 intake structure
取集原水而设置的各种构筑物的总称。

2.0.16 管井 deep well,drilled well
井管从地面打到含水层,抽取地下水的井。

2.0.17 大口井 dug well,open well
由人工开挖或沉井法施工,设置井筒,以截取浅层地下水的构筑物。

2.0.18 渗渠 infiltration gallery
壁上开孔,以集取浅层地下水的水平管渠。

2.0.19 泉室 spring chamber
集取泉水的构筑物。

2.0.20 反滤层 inverted layer
在大口井或渗渠进水处铺设的粒径沿水流方向由细到粗的级配沙砾层。

2.0.21 岸边式取水构筑物 riverside intake structure
设在岸边取水的构筑物,一般由进水间、泵房两部分组成。

2.0.22 河床式取水构筑物 riverbed intake structure
利用进水管将取水头部伸入江河、湖泊中取水的构筑物,一般由取水头部、进水管(自流管或虹吸管)、进水间(或集水井)和泵房组成。

2.0.23 取水头部 intake head
河床式取水构筑物的进水部分。

2.0.24 前池 suction intank canal
连接进水管渠和吸水池(井),使进水水流均匀进入吸水池(井)的构筑物。

2.0.25 进水流道 inflow runner
为改善大型水泵吸水条件而设置的联结吸水池与水泵吸入口的水流通道。

2.0.26 自灌充水 self-priming
水泵启动时靠重力使泵体充水的引水方式。

2.0.27 水锤压力 surge pressure
管道系统由于水流状态(流速)突然变化而产生的瞬时压力。

2.0.28 水头损失 head loss
水通过管(渠)、设备、构筑物等引起的能耗。

2.0.29 输水管(渠)delivery pipe
从水源地到水厂(原水输水)或当水厂距供水区较远时从水厂到配水管网(净水输水)的管(渠)。

2.0.30 配水管网 distribution system,pipe system
用以向用户配水的管道系统。

2.0.31 环状管网 loop pipe network
配水管网的一种布置形式,管道纵横相互接通,形成环状。

2.0.32 枝状管网 branch system
配水管网的一种布置形式,干管和支管分明,形成树枝状。

2.0.33 转输流量 flow feeding the reservoir in network
水厂向设在配水管网中的调节构筑物输送的水量。

2.0.34 支墩 buttress anchorage
为防止管内水压引起水管配件接头移位而砌筑的礅座。

2.0.35 管道防腐 corrosion prevention of pipes
为减缓或防止管道在内外介质的化学、电化学作用下或由微生物的代谢活动而被侵蚀和变质的措施。

2.0.36 水处理 water treatment
对水源水或不符合用水水质要求的水,采用物理、化学、生物等方法改善水质的过程。

2.0.37  原水 raw water
由水源地取来进行水处理的原料水。

2.0.38 预处理 pre-treatment
在混凝、沉淀、过滤、消毒等工艺前所设置的处理工序。

2.0.39 生物预处理 biological pre-treatment
主要利用生物作用,以去除原水中氨氮、异臭、有机微污染物等的净水过程。

2.0.40 预沉 pre-sedimentation
原水泥沙颗粒较大或浓度较高时,在凝聚沉淀前设置的沉淀工序。

2.0.41 预氧化 pre-oxidation
在混凝工序前,投加氧化剂,用以去除原水中的有机微污染物、臭味,或起助凝作用的净水工序。

2.0.42 粉末活性炭吸附 powdered activated carbon adsorption
投加粉末活性炭,用以吸附溶解性物质和改善臭、味的净水工序。

2.0.43 混凝剂 coagulant
为使胶体失去稳定性和脱稳胶体相互聚集所投加的药剂。

2.0.44 助凝剂 coagulant aid
为改善絮凝效果所投加的辅助药剂。

2.0.45 药剂固定储备量 standby reserve of chemical
为考虑非正常原因导致药剂供应中断,而在药剂仓库内设置的在一般情况下不准动用的储备量。

2.0.46 药剂周转储备量 current reserve of chemical
考虑药剂消耗与供应时间之间差异所需的储备量。

2.0.47 混合 mixing
使投入的药剂迅速均匀地扩散于被处理水中以创造良好反应条件的过程。

2.0.48 机械混合 mechanical mixing
水体通过机械提供能量,改变水体流态,以达到混合目的的过程。

2.0.49 水力混合 hydraulic mixing
消耗水体自身能量,通过流态变化以达到混合目的的过程。

2.0.50 絮凝 flocculation
完成凝聚的胶体在一定的外力扰动下相互碰撞、聚集,以形成较大絮状颗粒的过程。

2.0.51 隔板絮凝池 spacer flocculating tank
水流以一定流速在隔板之间通过而完成絮凝过程的构筑物。

2.0.52 机械絮凝池 machanical flocculating tank
通过机械带动叶片而使液体搅动以完成絮凝过程的构筑物。

2.0.53 折板絮凝池 folded-plate flocculating tank
水流以一定流速在折板之间通过而完成絮凝过程的构筑物。

2.0.54 栅条(网格)絮凝池 grid flocculating tank
在沿流程一定距离的过水断面中设置栅条或网格,通过栅条或网格的能量消耗完成絮凝过程的构筑物。

2.0.55 沉淀 sedimentation
利用重力沉降作用去除水中杂物的过程。

2.0.56 自然沉淀 plain sedimentation
不加注混凝剂的沉淀过程。

2.0.57 平流沉淀池 horizontal flow sedimentation tank
水沿水平方向流动的狭长形沉淀池。

2.0.58 上向流斜管沉淀池 tube settler
池内设置斜管,水流自下而上经斜管进行沉淀,沉泥沿斜管向下滑动的沉淀池。

2.0.59 侧向流斜板沉淀池 side flow lamella
池内设置斜板,水流由侧向通过斜板,沉泥沿斜板滑下的沉淀池。

2.0.60 澄清 clarification
通过与高浓度泥渣层的接触而去除水中杂物的过程。

2.0.61 机械搅拌澄清池 accelerator
利用机械的提升和搅拌作用,促使泥渣循环,并使原水中杂质颗粒与已形成的泥渣接触絮凝和分离沉淀的构筑物。

2.0.62 水力循环澄清池 circulator
利用水力的提升作用,促使泥渣循环,并使原水中杂质颗粒与已形成的泥渣接触絮凝和分离沉淀的构筑物。

2.0.63 脉冲澄清池 pulsator
处于悬浮状态的泥渣层不断产生周期性的压缩和膨胀,促使原水中杂质颗粒与已形成的泥渣进行接触凝聚和分离沉淀的构筑物。

2.0.64 气浮池 floatation tank
运用絮凝和浮选原理使杂质分离上浮而被去除的构筑物。

2.0.65 气浮溶气罐 dissolved air vessel
在气浮工艺中,使水与空气在有压条件下相互融合的密闭容器,简称溶气罐。

2.0.66 过滤 filtration
水流通过粒状材料或多孔介质以去除水中杂物的过程。

2.0.67 滤料 filtering media
用以进行过滤的粒状材料,一般有石英砂、无烟煤、重质矿石等。

2.0.68 初滤水 initial filtrated water
在滤池反冲洗后,重新过滤的初始阶段滤后出水。

2.0.69 滤料有效粒径 (d10)effective size of filtering media
滤料经筛分后,小于总重量 10%的滤料颗粒粒径。

2.0.70 滤料不均匀系数 (K80)uniformity coefficient of filtering media
滤料经筛分后,小于总重量 80%的滤料颗粒粒径与有效粒径之比。

2.0.71 均匀级配滤料 uniformly graded filtering media
粒径比较均匀,不均匀系数 (K80)一般为 1.3~1.4 ,不超过 1.6 的滤料。

2.0.72 滤速 filtration rate
单位过滤面积在单位时间内的滤过水量,一般以 m/h 为单位。

2.0.73 强制滤速 compulsory filtration rate
部分滤格因进行检修或翻砂而停运时,在总滤水量不变的情况下其他运行滤格的滤速。

2.0.74 冲洗强度 wash rate
单位时间内单位滤料面积的冲洗水量,一般以 L/(m2·s) 为单位。

2.0.75 膨胀率 percentage of bed-expansion
滤料层在反冲洗时的膨胀程度,以滤料层厚度的百分比表示。

2.0.76 冲洗周期(过滤周期、滤池工作周期)filter runs
滤池冲洗完成开始运行到再次进行冲洗的整个间隔时间。

2.0.77 承托层 graded gravel layer
为防止滤料漏入配水系统,在配水系统与滤料层之间铺垫的粒状材料。

2.0.78 表面冲洗 surface washing
采用固定式或旋转式的水射流系统,对滤料表层进行冲洗的冲洗方式。

2.0.79 表面扫洗 surface sweep washing
V 型滤池反冲洗时,待滤水通过 V 型进水槽底配水孔在水面横向将冲洗含泥水扫向中央排水槽的一种辅助冲洗方式。

2.0.80 普通快滤池 rapid filter
为传统的快滤池布置形式,滤料一般为单层细砂级配滤料或煤、砂双层滤料,冲洗采用单水冲洗,冲洗水由水塔(箱)或水泵供给。

2.0.81 虹吸滤池 siphon fliter
一种以虹吸管代替进水和排水阀门的快滤池形式。滤池各格出水互相连通,反冲洗水由未进行冲洗的其余滤格的滤后水供给。过滤方式为等滤速、变水位运行。

2.0.82 无阀滤池 valveless filter
一种不设阀门的快滤池形式。在运行过程中,出水水位保持恒定,进水水位则随滤层的水头损失增加而不断在虹吸管内上升,当水位上升到虹吸管管顶,并形成虹吸时,即自动开始滤层反冲洗,冲洗排泥水沿虹吸管排出池外。

2.0.83 V形滤池 V filter
采用粒径较粗且较均匀滤料,并在各滤格两侧设有 V形进水槽的滤池布置形式。冲洗采用气水微膨胀兼有表面扫洗的冲洗方式,冲洗排泥水通过设在滤格中央的排水槽排出池外。

2.0.84 接触氧化除铁 contact-oxidation for deironing
利用接触催化作用,加快低价铁氧化速度而使之去除的除铁方法。

2.0.85 混凝沉淀除氟 coagulation sedimentation for defluorinate
采用在水中投加具有凝聚能力或与氟化物产生沉淀的物质,形成大量胶体物质或沉淀,氟化物也随之凝聚或沉淀,再通过过滤将氟离子从水中除去的过程。

2.0.86 活性氧化铝除氟 activated aluminum process for defluorinate
采用活性氧化铝滤料吸附、交换氟离子,将氟化物从水中除去的过程。

2.0.87 再生 regeneration
离子交换剂或滤料失效后,用再生剂使其恢复到原型态交换能力的工艺过程。

2.0.88 吸附容量 adsorptioncapacity
滤料或离子交换剂吸附某种物质或离子的能力。

2.0.89  电渗析法 electrodialysis(ED)
在外加直流电场的作用下,利用阴离子交换膜和阳离子交换膜的选择透过性,使一部分离子透过离子交换膜而迁移到另一部分水中,从而使一部分水淡化而另一部分水浓缩的过程。

2.0.90 脱盐率 rate of desalination
在采用化学或离子交换法去除水中阴、阳离子过程中,去除的量占原量的百分数。

2.0.91 脱氟率 rate of defluorinate
除氟过程中氟离子去除的量占原量的百分数。

2.0.92 反渗透法 reverse osmosis(RO)
在膜的原水一侧施加比溶液渗透压高的外界压力,原水透过半透膜时,只允许水透过,其他物质不能透过而被截留在膜表面的过程。

2.0.93 保安过滤 cartridge filtration
水从微滤滤芯(精度一般小于 5μm) 的外侧进入滤芯内部,微量悬浮物或细小杂质颗粒物被截留在滤芯外部的过程。

2.0.94 污染指数 fouling index
综合表示进料中悬浮物和胶体物质的浓度和过滤特性,表征进料对微孔滤膜堵塞程度的一个指标。

2.0.95 液氯消毒法 chlorine disinfection
将液氯汽化后通过加氯机投入水中完成氧化和消毒的方法。

2.0.96 氯胺消毒法 chloramine disinfection
氯和氨反应生成一氯胺和二氯胺以完成氧化和消毒的方法。

2.0.97 二氧化氯消毒法 chlorine dioxide disinfection
将二氧化氯投加水中以完成氧化和消毒的方法。

2.0.98 臭氧消毒法 ozone disinfection
将臭氧投加水中以完成氧化和消毒的方法。

2.0.99 紫外线消毒法 ultraviolet disinfection
利用紫外线光在水中照射一定时间以完成消毒的方法。

2.0.100 漏氯(氨)吸收装置 chlorine(ammonia)absorption system
将泄漏的氯(氨)气体吸收并加以中和达到排放要求的全套装置。

2.0.101 预臭氧 pre-ozonation
设置在混凝沉淀或澄清之前的臭氧净水工艺。

2.0.102 后臭氧 post-ozonation
设置在过滤之前或过滤之后的臭氧净水工艺。

2.0.103 臭氧接触池 ozonation contact reactor
使臭氧气体扩散到处理水中并使之与水全面接触和完成反应的处理构筑物。

2.0.104 臭氧尾气 off-gas ozone
自臭氧接触池顶部尾气管排出的含有少量臭氧(其中还含有大量空气或氧气)的气体。

2.0.105 臭氧尾气消除装置 off-gas ozone destructor
通过一定的方法降低臭氧尾气中臭氧的含量,以达到既定排放浓度的装置。

2.0.106 臭氧—生物活性炭处理 ozone-biological activated carbon process
利用臭氧氧化和颗粒活性炭吸附及生物降解所组成的净水工艺。

2.0.107 活性炭吸附池 activated carbonad sorption tank
由单一颗粒活性炭作为吸附介质的处理构筑物。

2.0.108 空床接触时间 emptybedcontacttime(EBCT)
单位体积颗粒活性炭填料在单位时间内的处理水量,一般以 min 表示。

2.0.109 空床流速 superficial velocity
单位吸附池面积在单位时间内的处理水量,一般以 m/h 表示。

2.0.110 水质稳定处理 stabilization treatment of water quality
使水中碳酸钙和二氧化碳的浓度达到平衡状态,既不由于碳酸钙沉淀而结垢,也不由于其溶解而产生腐蚀的处理过程。

2.0.111 饱和指数 saturation index(Langelier index)
用以定性地预测水中碳酸钙沉淀或溶解倾向性的指数,用水的实际 pH 值减去其在碳酸钙处于平衡条件下理论计算的 pH 值之差来表示。

2.0.112 稳定指数 stability index(Lyzner index)
用以相对定量地预测水中碳酸钙沉淀或溶解倾向性的指数,用水在碳酸钙处于平衡条件下理论计算的 pH 值的两倍减去水的实际 pH 值之差表示。

2.0.113 调节池 adjusting tank
用以调节进、出水流量的构筑物。

2.0.114 排水池 drain tank
用以接纳和调节滤池反冲洗废水为主的调节池,当反冲洗废水回用时,也称回用水池。

2.0.115 排泥池 sludge discharge tank
用以接纳和调节沉淀池排泥水为主的调节池。

2.0.116 浮动槽排泥池 sludgetankwithfloatingtrough
设有浮动槽收集上清液的排泥池。

2.0.117 综合排泥池 combined sludge tank
既接纳和调节沉淀池排泥水,又接纳和调节滤池反冲洗废水的调节池。

2.0.118 原水浊度设计取值 design turbidity value of raw water
用以确定排泥水处理系统设计规模即处理能力的原水浊度取值。

2.0.119 超量泥渣 supernumerary sludge
原水浊度高于设计取值时,其差值所引起的泥渣量(包括药剂所引起的泥渣量)。

2.0.120 干泥量 dry sludge
泥渣中干固体含量。

2.0.121 浓缩 thickening
降低排泥水含水量,使排泥水稠化的过程。

2.0.122 脱水 dewatering
对浓缩排泥水进一步去除含水量的过程。

2.0.123 干化场 sludge drying bed
通过土壤渗滤或自然蒸发,从泥渣中去除大部分含水量的处置设施。