【已作废】建筑装饰装修工程质量验收规范 GB50210-2001
返 回
变小
变大
底 色

10.1 一般规定

10.1.1 本章适用于水性涂料涂饰、溶剂型涂料涂饰、美术涂饰等分项工程的质量验收。

10.1.2 涂饰工程验收时应检查下列文件和记录:

    1 涂饰工程的施工图、设计说明及其他设计文件。

    2 材料的产品合格证书、性能检测报告和进场验收记录。

    3 施工记录。

10.1.3 各分项工程的检验批应按下列规定划分:

    1 室外涂饰工程每一栋楼的同类涂料涂饰的墙面每500~1000m2应划分为一个检验批,不足500m2也应划分为一个检验批。

    2 室内涂饰工程同类涂料涂饰的墙面每50间(大面积房间和走廊按涂饰面积30m2为一间)应划分为一个检验批,不足50间也应划分为一个检验批。

10.1.4 检查数量应符合下列规定:

    1 室外涂饰工程每100m2应至少检查一处,每处不得小于10m2

    2 室内涂饰工程每个检验批应至少抽查10%,并不得少于3间;不足3间时应全数检查。

10.1.5 涂饰工程的基层处理应符合下列要求:

    1 新建筑物的混凝土或抹灰基层在涂饰涂料前应涂刷抗碱封闭底漆。

    2 旧墙面在涂饰涂料前应清除疏松的旧装修层,并涂刷界面剂。

    3 混凝土或抹灰基层涂刷溶剂型涂料时,含水率不得大于8%;涂刷乳液型涂料时,含水率不得大于10%.木材基层的含水率不得大于12%。

    4 基层腻子应平整、坚实、牢固,无粉化、起皮和裂缝;内墙腻子的粘结强度应符合《建筑室内用腻子》(JG/T 3049)的规定。

    5 厨房、卫生间墙面必须使用耐水腻子。

10.1.6 水性涂料涂饰工程施工的环境温度应在5~35℃之间。

10.1.7 涂饰工程应在涂层养护期满后进行质量验收。

条文说明
10.1.2 涂饰工程所选用的建筑涂料,其各项性能应符合下述产品标准的技术指标。
    1 《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》 JG/T 24
    2 《合成树脂乳液外墙涂料》 GB/T 9755
    3 《合成树脂乳液内墙涂料》 GB/T 9756
    4 《溶剂型外墙涂料》 GB/T 9757
    5 《复层建筑涂料》 GB/T 9779
    6 《外墙无机建筑涂料》 JG/T 25
    7 《饰面型防火涂料通用技术标准》 GB 12441
    8 《水泥地板用漆》 HG/T 2004
    9 《水溶性内墙涂料》 JC/T 423
    10 《多彩内墙涂料》 JG/T 003
    11 《聚氨酯清漆》 HG 2454
    12 《聚氨酯磁漆》 HG/T 2660
10.1.5 不同类型的涂料对混凝土或抹灰基层含水率的要求不同,涂刷溶剂型涂料时,参照国际一般做法规定为不大于8%;涂刷乳液型涂料时,基层含水率控制在10%以下时装饰质量较好,同时,国内外建筑涂料产品标准对基层含水率的要求均在10%左右,故规定涂刷乳液型涂料时基层含水率不大于10%。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475