高层建筑混凝土结构技术规程 JGJ3-2010
附录A 楼盖结构竖向振动加速度计算
A.0.1 楼盖结构的竖向振动加速度宜采用时程分析方法计算。
A.0.2 人行走引起的楼盖振动峰值加速度可按下列公式近似计算:
注:1 表中阻尼比用于钢筋混凝土楼盖结构和钢-混凝土组合楼盖结构;
2 对住宅、办公、教堂建筑,阻尼比0.02可用于无家具和非结构构件情况,如无纸化电子办公区、开敞办公区和教堂;阻尼比0.03可用于有家具、非结构构件,带少量可拆卸隔断的情况;阻尼比0.05可用于含全高填充墙的情况;
3 对室内人行天桥,阻尼比0.02可用于天桥带干挂吊顶的情况。
A. 0. 3 楼盖结构的阻抗有效重量w可按下列公式计算: