高浊度水给水设计规范 CJJ40-2011
返 回
变小
变大
底 色

9.4 配水系统应急措施

9.4.1 从水厂到用户的各重要环节,应有事故供水临时切换、冲洗、排放、启动备用设施等措施。

9.4.2 配水管网应设置必要的监测接口、转换接口和切换阀组。

条文说明

9.4.1 关于应急供水转换措施的规定。
    据调查资料介绍,我国首个高浊度水给水系统突发水污染应急预案《郑州市饮用水水源突发污染事件应急预案》于2008年12月实施。其中重要的一项就是采取果断措施切断受污染的原水供应,及时排除输配水系统内不合格的存水,启动备用水源供水等措施。

9.4.2 关于配水管网设置监测和转换接口的规定。
    只有设置必要的检测接口、转换接口和切换阀组,才能保证紧急情况下及时发现、及时处置。
    检测接口是指临时投入检测仪表探头或进行取样的接口。转换接口是指与相邻管网或备用水源、临时水源对接的接口;切换阀组是指关闭事故管段并打开备用或旁路管段的阀门组合。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475