住宅建筑电气设计规范 JGJ242-2011
返 回
变小
变大
底 色

11.7 家居配线箱

11.7.1 每套住宅应设置家居配线箱。
11.7.2 家居配线箱宜暗装在套内走廊、门厅或起居室等的便于维修维护处,箱底距地高度宜为0.5m。
11.7.3 距家居配线箱水平0.15m~0.20m处应预留AC 220V电源接线盒,接线盒面板底边宜与家居配线箱面板底边平行,接线盒与家居配线箱之间应预埋金属导管。

条文说明

    三网融合在现阶段并不意味着电信网、信息(计算机)网和有线电视网三大网络的物理合一,三网融合主要是指高层业务应用的融合。三大网络通过技术改造,能够提供包括语音、数据、图像等综合多媒体的通信业务。换句话说住户不管选用三个网的哪家运营商,都可以通过这一家运营商实现户内看电视、上网和打电话(不包括移动电话,下同)。
    目前FHC有线电视网是通过机顶盒和电缆调制解调器实现数字电视的转播和连接因特网,电信网是通过ISDN等连接因特网,只有信息(计算机)网是通过综合布线系统直接连接因特网。居民在家一般要通过两个或三个网络来实现看电视、上网和打电话。三网融合后,居民可以选择一家运营商实现户内看电视、上网和打电话,也可以和现在一样选择两家或三家运营商实现户内看电视、上网和打电话。
    对于设计人员来说,新建的住宅建筑一定要和建设方沟通,要与当地的实际情况及发展前景相结合,能做到三大网络物理网络合一是最理想的状态,三网融合后,住宅建筑的布线及插座配置也应有所变化。目前三网融合正在规划实施中,各地区发展速度不一致,本规范还不能对三网融合后的布线及配置作出规定,但要求每套住宅应设置家居配线箱,家居配线箱的设置对今后三网融合和光缆进户将会起到很重要的作用。
11.7.1 家居配线箱三网融合前的接线示意图见图1。


图1 家居配线箱基本配置图

    图1只画出了家居配线箱最基本的配置接线,未画出与能耗计量及数据远传系统的连接。
11.7.2 家居配线箱不宜与家居配电箱上下垂直安装在一个墙面上,避免竖向强、弱电管线多、集中、交叉。家居配线箱可与家居控制器上下垂直安装在一个墙面上。
11.7.3 预留AC220V电源接线盒,是为了给家居配线箱里的有源设备供电,家居配线箱里的有源设备一般要求50V以下的电源供电,电源变压器可安装在电源接线盒内。接线盒内的电源宜就近取自照明回路。

 
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475