住宅建筑电气设计规范 JGJ242-2011
10.2 等电位联结
10.2.1 住宅建筑应做总等电位联结,装有淋浴或浴盆的卫生间应做局部等电位联结。
10.2.2 局部等电位联结应包括卫生间内金属给水排水管、金属浴盆、金属洗脸盆、金属采暖管、金属散热器、卫生间电源插座的PE线以及建筑物钢筋网。
10.2.3 等电位联结线的截面应符合表10.2.3的规定。
表10.2.3 等电位联结线截面要求


注:① 为铜材质,可选用裸铜线、绝缘铜芯线。
② 为铜材质,可选用铜导体、裸铜线、绝缘铜芯线。
③ 为钢材质,可选用热镀锌扁钢或热镀锌圆钢。
条文说明
10.2.2 金属浴盆、洗脸盆包括金属搪瓷材料;建筑物钢筋网包括卫生间地面及墙内钢筋网。装有淋浴或浴盆卫生间里的设施不需要进行等电位联结的有下列几种情况:
1 非金属物,如非金属浴盆、塑料管道等。
2 孤立金属物,如金属地漏、扶手、浴巾架、肥皂盒等。
3 非金属物与金属物,如固定管道为非金属管道(不包括铝塑管),与此管道连接的金属软管、金属存水弯等。
1 非金属物,如非金属浴盆、塑料管道等。
2 孤立金属物,如金属地漏、扶手、浴巾架、肥皂盒等。
3 非金属物与金属物,如固定管道为非金属管道(不包括铝塑管),与此管道连接的金属软管、金属存水弯等。
目录
上节
下节
条文说明