住宅建筑电气设计规范 JGJ242-2011
返 回
变小
变大
底 色

9.5 照明节能

9.5.1 直管形荧光灯应采用节能型镇流器,当使用电感式镇流器时,其能耗应符合现行国家标准《管形荧光灯镇流器能效限定值及节能评价值》GB 17896的规定。
9.5.2 有自然光的门厅、公共走道、楼梯间等的照明,宜采用光控开关。
9.5.3 住宅建筑公共照明宜采用定时开关、声光控制等节电开关和照明智能控制系统。