住宅建筑电气设计规范 JGJ242-2011
返 回
变小
变大
底 色

8.5 其他

8.5.1 每套住宅电源插座的数量应根据套内面积和家用电器设置,且应符合表8.5.1的规定:

表8.5.1 电源插座的设置要求及数量

注:表中序号1~4设置的电源插座数量不包括序号5专用设备所需设置的电源插座数量。

8.5.2 起居室(厅)、兼起居的卧室、卧室、书房、厨房和卫生间的单相两孔、三孔电源插座宜选用10A的电源插座。对于洗衣机、冰箱、排油烟机、排风机、空调器、电热水器等单台单相家用电器,应根据其额定功率选用单相三孔10A或16A的电源插座。
8.5.3 洗衣机、分体式空调、电热水器及厨房的电源插座宜选用带开关控制的电源插座,未封闭阳台及洗衣机应选用防护等级为IP54型电源插座。
8.5.4 新建住宅建筑的套内电源插座应暗装,起居室(厅)、卧室、书房的电源插座宜分别设置在不同的墙面上。分体式空调、排油烟机、排风机、电热水器电源插座底边距地不宜低于1.8m;厨房电炊具、洗衣机电源插座底边距地宜为1.0m~1.3m;柜式空调、冰箱及一般电源插座底边距地宜为0.3m~0.5m。
8.5.5 住宅建筑所有电源插座底边距地1.8m及以下时,应选用带安全门的产品。
8.5.6 对于装有淋浴或浴盆的卫生间,电热水器电源插座底边距地不宜低于2.3m,排风机及其他电源插座宜安装在3区。

条文说明
8.5.1 除有要求外,起居室空调器电源插座只预留一种方式;厨房插座的预留量不包括电炊具的使用,即家居做饭采用电能源。
8.5.2 单台单相家用电器额定功率为2kW~3kW时,电源插座宜选用单相三孔16A电源插座;单台单相家用电器额定功率小于2kW时,电源插座宜选用单相三孔10A电源插座。家用电器因其负载性质不同、功率因数不同,所以计算电流也不同,同样是2kW,电热水器的计算电流约为9A,空调器的计算电流约为11A。设计人员设计时应根据家用电器的额定功率和特性选择10A、16A或其他规格的电源插座。
    本规范表8.5.1序号5中单台单相家用电器的电源插座用途单一,这些家用电器不是用电量较大,就是电源插座安装位置在1.8m及以上,不适合与其他家用电器合用一个面板,所以插座面板只留三孔。
8.5.4 考虑到厨房吊柜及操作柜的安装,厨房的电炊插座安装在1.1m左右比较方便,考虑到厨房、卫生间瓷砖、腰线等安装高度,将厨房电炊插座、洗衣机插座、剃须插座底边距地定为1.0m~1.3m。
8.5.6 卫生间的区域划分说明见本规范第7.2.5条的条文说明。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475