住宅建筑电气设计规范 JGJ242-2011
6.4 导体及线缆选择
6.4.1 住宅建筑套内的电源线应选用铜材质导体。
6.4.2 敷设在电气竖井内的封闭母线、预制分支电缆、电缆及电源线等供电干线,可选用铜、铝或合金材质的导体。
6.4.3 高层住宅建筑中明敷的线缆应选用低烟、低毒的阻燃类线缆。
6.4.4 建筑高度为100m或35层及以上的住宅建筑,用于消防设施的供电干线应采用矿物绝缘电缆;建筑高度为50m~100m且19层~34层的一类高层住宅建筑,用于消防设施的供电干线应采用阻燃耐火线缆,宜采用矿物绝缘电缆;10层~18层的二类高层住宅建筑,用于消防设施的供电干线应采用阻燃耐火类线缆。
6.4.5 19层及以上的一类高层住宅建筑,公共疏散通道的应急照明应采用低烟无卤阻燃的线缆。10层~18层的二类高层住宅建筑,公共疏散通道的应急照明宜采用低烟无卤阻燃的线缆。
6.4.6 建筑面积小于或等于60㎡且为一居室的住户,进户线不应小于6m㎡,照明回路支线不应小于1.5m㎡,插座回路支线不应小于2.5m㎡。建筑面积大于60㎡的住户,进户线不应小于10m㎡,照明和插座回路支线不应小于2. 5m㎡。
6. 4.7 中性导体和保护导体截面的选择应符合表6.4.7的规定。
表6.4.7 中性导体和保护导体截面的选择(mm²)
条文说明
6.4.1 住宅建筑套内电源布线选用铜芯导体除考虑其机械强度、使用寿命等因素外,还考虑到导体的载流量与直径,铝质导体的载流量低于铜质导体。目前住宅建筑套内86系列的电源插座面板的占多数,一般16A的电源插座回路选用2.5m㎡的铜质导体电线,如果改用铝质导体,要选用4m㎡的电线。三根4m㎡电线在75系列接线盒内接电源插座面板,施工起来比较困难。
6.4.2 供电干线不包括消防用电设备的电源线缆。
6.4.3 明敷线缆包括电缆明敷、电缆敷设在电缆梯架里和电线穿保护导管明敷。阻燃类型应根据敷设场所的具体条件选择。
6.4.6 按照本规范表3.3.1建筑面积小于等于60㎡且为一居室的住户(A套型),用电指标为3kW,电能表规格为5(20)A。铜质导体(BV)6m㎡进户线根据GB/T 16895.15第523节布线系统载流量计算出,环境温度为25℃、30℃、35℃和40℃时,2根负荷导体的持续载流量分别为36A、34A、31A和29A,完全能满足该套型的用电要求;住宅建筑照明功率密度目标值为6W/㎡~7W/㎡,按10W/㎡计算,A套型的照明用电量为600W,照明回路支线采用铜质导体(BV)1.5m㎡完全能满足要求。
保障性住宅还会继续建设,在不降低用电量又执行国家“四节”方针的原则下,本规范规定了建筑面积小于等于60㎡且为一居室的套型,进户线不应小于6m㎡,照明回路支线不应小于1.5m㎡。
- 上一节:6.3 低压配电线路的保护
- 下一节:7 配电线路布线系统