供热系统节能改造技术规范 GB/T50893-2013
5.4 热力站
5.4.1 热力站循环水泵应设置变频调速装置。
5.4.2 热力站应采用气候补偿系统或设置其他供热量自动控制装置。
5.4.3 热力站水系统应进行阻力平衡优化。
5.4.4 热力站应对热量、循环水量、补水量、供回水温度、室外温度、供回水压力、电量及水泵的运行状态进行实时监测。
5.4.5 当二次侧的循环水、补水水质不符合现行行业标准《城镇供热管网设计规范》CJJ 34的规定时,应对水处理设施进行改造。
5.4.6 热力站换热器宜选用板式换热器。
5.4.7 开式凝结水回收系统应改造为闭式凝结水回收系统。
条文说明
5.4.2 “气候补偿系统”是一种供热量自动调节技术,可在整个供暖期间根据室外气象条件的变化调节供热系统的供热量,保持热力站的供热量与建筑物的需热量一致,达到最佳的运行效率和稳定的供热质量。热力站的热力系统控制方式是指热力站热源侧的调节方式和用户侧负荷的调节方式。“气候补偿系统”应具备的功能,见附录C。
5.4.4 热力站对热量、循环水量、补水量、供回水温度、室外温度、供回水压力、电量及水泵的运行状态进行实时监测,方便进行供热量调节。
5.4.6 板式换热器相比其他方式换热器具有传热系数高、换热效果好、结构紧凑、体积小等优点,便于供热系统的运行调节。
5.4.4 热力站对热量、循环水量、补水量、供回水温度、室外温度、供回水压力、电量及水泵的运行状态进行实时监测,方便进行供热量调节。
5.4.6 板式换热器相比其他方式换热器具有传热系数高、换热效果好、结构紧凑、体积小等优点,便于供热系统的运行调节。
目录
上节
下节
条文说明