供热系统节能改造技术规范 GB/T50893-2013
3.6 建筑物供暖
3.6.1 建筑物供暖节能改造应收集、查阅下列资料:
1 竣工图纸、设计图纸及相关设备技术资料、产品样本;
2 维修改造记录;
3 温度、压力、供热量等运行记录;
4 供暖建筑面积、层数、建筑类型、建筑物设计年限、投入运行的时间、负荷特性、供暖时间、供暖期供热天数;
5 设计供热负荷、循环水量、阻力、供回水设计温度、室内设计温度等。
3.6.2 建筑物供暖节能改造现场查勘应包括下列内容:
1 建筑物围护结构保温状况、门窗类型;
2 热力入口位置、环境、保温状况;
3 热力入口与供热管网的连接方式;
4 热力入口阀门、仪表、计量设施;
5 供暖系统形式;
6 室内供暖设备类型;
7 用户热分摊方式、室内温控装置;
8 已采取的节能措施等。
3.6.3 建筑物供暖节能改造检测应包括下列内容:
1 典型房间室内温度;
2 供暖系统水力失调情况;
3 用户热分摊仪表计量数据;
4 热力人口供、回水温度、循环水量,供水、回水压力;
5 热力人口热计量数据;
6 必要时对围护结构的传热系数进行检测等。
条文说明
3.6.2 建筑物供暖节能改造现场查勘内容。
1 建筑物围护结构保温状况、门窗类型:是影响建筑能耗的主要因素;
2 热力入口位置、环境、保温状况:安装在地下室、首层楼梯间或管沟内,有无积水、保温层是否完好,直接影响计量器具的正常工作;
3 热力入口与供热管网的连接方式包括:直接连接、间接连接、混水连接;
5 供暖系统形式包括:共用立管一户一环、传统单管串联、上行下给双管;
6 室内供暖设备类型包括:散热器的材质、地面辐射采暖管道的材质及热风采暖、大空间辐射采暖设备的类型;
7 用户热分摊方式包括:热量表法、通断时间面积法、散热器分配计法、流温法、温度面积法等;室内温控包括:分户控温、分室控温。
3.6.3 建筑物供暖节能改造检测内容。
1 检测室内温度是为了判断热用户是属于多供还是欠供、判断末端水力平衡情况、室内采暖系统是否需要改造的主要依据。
