【已作废】建筑节能工程施工质量验收规范 GB50411-2007
10.3 一般项目
10.3.1 空气风幕机的规格、数量、安装位置和方向应正确,纵向垂直度和横向水平度的偏差均不应大于2/1000。
检验方法:观察检查。
检查数量:按总数量抽查10%,且不得少于1台。
10.3.2 变风量末端装置与风管连接前宜做动作试验,确认运行正常后再封口。
检验方法:观察检查。
检查数量:按总数量抽查10%,且不得少于2台。
条文说明
10.3.1 本条文对空气风幕机的安装验收作出了规定。
空气风幕机的作用是通过其出风口送出具有一定风速的气流并形成一道风幕屏障,来阻挡由于室内外温差而引起的室内外冷(热)量交换,以此达到节能的目的。带有电热装置或能通过热媒加热送出热风的空气风幕机,被称作热空气幕。公共建筑中的空气风幕机,一般应安装在经常开启且不设门斗及前室外门的上方,并且宜采用由上向下的送风方式,出口风速应通过计算确定,一般不宜大于6m/s。空气风幕机的台数,应保证其总长度略大于或等于外门的宽度。
实际工程中,经常发现安装的空气风幕机其规格和数量不符合设计要求,安装位置和方向也不正确。如:有的设计选型是热空气幕,但安装的却是一般的自然风空气风幕机;有的安装在内门的上方,起不到应有的作用;有的采用暗装,但却未设置回风口,无法保证出口风速;有的总长度小于外门的宽度,难以阻挡屏障全部的室内外冷(热)量交换,节能效果不明显。为避免上述等不良现象的发生,本条文对此进行了强调。
10.3.2 本条文对变风量末端装置的安装验收作出了规定。
变风量末端装置是变风量空调系统的重要部件,其规格和技术性能参数是否符合设计要求、动作是否可靠,将直接关系到变风量空调系统能否正常运行和节能效果的好坏,最终影响空调效果,故条文对此进行了强调。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:10.2 主控项目
- 下一节:11 空调与采暖系统冷热源及管网节能工程