住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范 GB50846-2012
返 回
变小
变大
底 色

4.1 地下通信管道设计

4.1.1 住宅区内的光缆应采用地下通信管道方式敷设。
4.1.2 住宅区内的光缆敷设路由应根据地理环境和住宅区综合管道的规划确定。
4.1.3 地下通信管道的设计应与住宅区其他设施的地下管线整体布局相结合,应与住宅区道路同步建设,并应符合下列规定:
    1 应与光缆交接箱引上管相衔接。
    2 应与公用通信网管道互通的人(手)孔相衔接。
    3 应与高压电力管、热力管、燃气管、给排水管保持安全的距离。
    4 应避开易受到强烈震动的地段。
    5 应敷设在良好的地基上。
    6 路由宜以住宅区设备间为中心向外辐射,应选择在人行道、人行道旁绿化带。
4.1.4 地下通信管道可根据线缆敷设要求采用不同管径的管材进行组合。
4.1.5 地下通信管道宜采用塑料管或钢管,并应符合下列规定:
    1 在下列情况下宜采用塑料管:
    1) 管道的埋深位于地下水位以下或易被水浸泡的地段;
    2) 地下综合管线较多及腐蚀情况比较严重的地段;
    3) 地下障碍物复杂的地段;
    4) 施工期限急迫或尽快要求回填土的地段。
    2 在下列情况下宜采用钢管:
    1) 管道附挂在桥梁上或跨越沟渠,或需要悬空布线的地段;
    2) 管群跨越主要道路,不具备包封条件的地段;
    3) 管道埋深过浅或路面荷载过大的地段;
    4) 受电力线等干扰影响,需要防护的地段;
    5) 建筑物引入管道或引上管道的暴露部分。
4.1.6 地下通信管道与其他地下管线及建筑物间的最小净距,应符合现行国家标准《通信管道与通道工程设计规范》GB 50373的有关规定。
4.1.7 地下通信管道的埋深应根据场地条件、管材强度、外部荷载、土壤状况、与其他管道交叉、地下水位高低、冰冻层厚度等因素确定,并应符合下列规定:
    1 在住宅区内管道最小埋深宜符合表4.1.7的规定。

表 4.1.7 管道最小埋深(m)
管道最小埋深(m)

 注:1 塑料管的最小埋深达不到本表要求时,应采用混凝土包封或钢管等保护措施;
        2 管道最小埋深指管道的顶面至路面的距离。
    2 在经过市政道路时,埋深要求应符合现行国家标准《通信管道与通道工程设计规范》GB 50373的有关规定。
4.1.8 进入人孔处的管道基础顶部距人孔基础顶部不宜小于400mm,管道顶部距人孔上覆底部的净距不应小于300mm,进入手孔处的管道基础顶部距手孔基础顶部不宜小于200mm。
4.1.9 塑料管道应有基础,敷设塑料管道应根据所选择的塑料管的管材与管型,采取相应的固定组群措施。
4.1.10 塑料管道弯管道的曲率半径不应小于10m。
4.1.11 地下通信管道敷设应有坡度,坡度宜为3.0‰~4.0‰,不得小于2.5‰。
4.1.12 引入住宅建筑的地下通信管道应伸出外墙不小于2m,并应向人(手)孔方向倾斜,坡度不应小于4.0‰。
4.1.13 地下通信管道进入建筑物处应采取防渗水措施。
4.1.14 人(手)孔位置的选择应符合下列规定:
    1 在管道拐弯处、管道分支点、设有光缆交接箱处、交叉路口、道路坡度较大的转折处、建筑物引入处、采用特殊方式过路的两端等场合,宜设置人(手)孔。
    2 人(手)孔位置应与燃气管、热力管、电力电缆管、排水管等地下管线的检查井相互错开,其他地下管线不得在人(手)孔内穿过。
    3 交叉路口的人(手)孔位置宜选择在人行道上。
    4 人(手)孔位置不应设置在建筑物的主要出入口、货物堆积、低洼积水等处。
    5 与公用通信网管道相通的人(手)孔位置,应便于与电信业务经营者的管道衔接。
4.1.15 人(手)孔的选用应符合下列规定:
    1 远期管群容量大于6孔时,宜采用人孔。
    2 远期管群容量不大于6孔时,宜采用手孔。
    3 采用暗式渠道时,宜采用手孔。
    4 管道引上处、放置落地式光缆交接箱处,宜采用手孔。
4.1.16 通信管道手孔程式应根据所在管段的用途及容量合理选择,通信管道手孔程式可按表4.1.16的规定执行。

表4.1.16 通信管道手孔程式
通信管道手孔程式

注:可根据引入管的埋深调节手孔的净深与高度。
4.1.17 对于管道容量大于6孔的段落,应按现行行业标准《通信管道人孔和手孔图集》YD 5178、《通信管道横断面图集》YD/T 5162的有关规定选择人孔程式。
4.1.18 人(手)孔的制作应符合下列规定:
    1 人(手)孔设置在地下水位以下时,应采取防渗水措施。设置在地下冰冻层以内时,应采用钢筋混凝土人孔,并应采取防渗水措施。
    2 人(手)孔应有混凝土基础,遇到土壤松软或地下水位较高时,还应增设渣石基础或采用钢筋混凝土基础。
    3 人(手)孔的盖板可采用钢筋混凝土或钢纤维材料预制,厚度不宜小于100mm。手孔盖板数量应根据手孔长度确定。
    4 人(手)孔制作的其他要求应符合现行国家标准《通信管道与通道工程设计规范》GB 50373的有关规定。

条文说明

4.1.1 如果环境不具备采用地下管道敷设线缆的条件,也可采用架空等方式。
4.1.5 表1和图5~图7所示为常用塑料管规格型号。

表1 塑料管规格尺寸
塑料管规格尺寸
 栅格式塑料管横断面形式

图5 栅格式塑料管横断面形式
 蜂窝式塑料管横断面形式
图6 蜂窝式塑料管横断面形式
 梅花式塑料管横断面形式
图7 梅花式塑料管横断面形式

4.1.7 地下通信管道的埋深应使管道强度能承受路面荷载和土壤荷载所加的压力。硬塑料管和钢管也应根据不同的地质条件采取垫砂、筑混凝土墩或铺设混凝土基础等技术措施。
     地下通信管道的埋深应考虑到与其他地下管线交越的情况。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475