建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242-2002
返 回
变小
变大
底 色

13.3 辅助设备及管道安装

主控项目

13.3.1 辅助设备基础的混凝土强度必须达到设计要求,基础的坐标、标高、几何尺寸和螺栓孔位置必须符合本规范表13.2.1的规定。

13.3.2 风机试运转,轴承温升应符合下列规定:

    1 滑动轴承温度最高不得超过60℃。

    2 滚动轴承温度最高不得超过80℃。

    检验方法:用温度计检查。

    轴承径向单振幅应符合下列规定:

    1 风机转速小于1000r/min时,不应超过0.10mm;

    2 风机转速为1000~1450r/min时,不应超过0.08mm。

    检验方法:用测振仪表检查。

13.3.3 分汽缸(分水器、集水器)安装前应进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。

    检验方法:试验压力下10min内无压降、无渗漏。

13.3.4 敞口箱、罐安装前应做满水试验;密闭箱、罐应以工作压力的1.5倍作水压试验,但不得小于0.4MPa。

    检验方法:满水试验满水后静置24h不渗不漏;水压试验在试验压力下10min内无压降,不渗不漏。

13.3.5 地下直埋油罐在埋地前应做气密性试验,试验压力不应小于0.03MPa。

    检验方法:试验压力下观察30min不渗、不漏,无压降。

13.3.6 连接锅炉及辅助设备的工艺管道安装完毕后,必须进行系统的水压试验,试验压力为系统中最大工作压力的1.5倍。

    检验方法:在试验压力10min内压力降不超过0.05MPa,然后降至工作压力进行检查,不渗不漏。

13.3.7 各种设备的主要操作通道的净距如设计不明确时不应小于1.5m,辅助的操作通道净距不应小于 0.8m。

    检验方法:尺量检查。

13.3.8 管道连接的法兰、焊缝和连接管件以及管道上的仪表、阀门的安装位置应便于检修,并不得紧贴墙壁、楼板或管架。

    检验方法:观察检查。

13.3.9 管道焊接质量应符合本规范第11.2.10条的要求和表5.3. 8的规定。

一般项目

13.3.10 锅炉辅助设备安装的允许偏差应符合表13.3.10 的规定。

表 13.3.10 锅炉辅助设备安装的允许偏差和检验方法
锅炉辅助设备安装的允许偏差和检验方法

13.3.11 连接锅炉及辅助设备的工艺管道安装的允许偏差应符合表13.3.11的规定。

13.3.12 单斗式提升机安装应符合下列规定:

    1 导轨的间距偏差不大于2mm。

    2 垂直式导轨的垂直度偏差不大于1‰;倾斜式导轨的倾斜度偏差不大于2‰。

    3 料斗的吊点与料斗垂心在同一垂线上,重合度偏差不大于10mm。

    4 行程开关位置应准确,料斗运行平稳,翻转灵活。

    检验方法:吊线坠、拉线及尺量检查。

表13.3.11 工艺管道安装的允许偏差和检验方法
工艺管道安装的允许偏差和检验方法

13.3.13 安装锅炉送、引风机,转动应灵活无卡碰等现象;送、引风机的传动部位,应设置安全防护装置。

    检验方法:观察和启动检查。

13.3.14 水泵安装的外观质量检查:泵壳不应有裂纹、砂眼及凹凸不平等缺陷;多级泵的平衡管路应无损伤或折陷现象;蒸汽往复泵的主要部件、活塞及活动轴必须灵活。

    检验方法:观察和启动检查。

13.3.15 手摇泵应垂直安装。安装高度如设计无要求时,泵中心距地面为800mm。

    检验方法:吊线和尺量检查。

13.3.16 水泵试运转,叶轮与泵壳不应相碰,进、出口部位的阀门应灵活。轴承温升应符合产品说明书的要求。

    检验方法:通电、操作和测温检查。

13.3.17 注水器安装高度,如设计无要求时,中心距地面为1.0~1.2m。

    检验方法:尺量检查。

13.3.18 除尘器安装应平稳牢固,位置和进、出口方向应正确。烟管与引风机连接时应采用软接头,不得将烟管重量压在风机上。

    检验方法:观察检查。

13.3.19 热力除氧器和真空除氧器的排汽管应通向室外,直接排入大气。

    检验方法:观察检查。

13.3.20 软化水设备罐体的视镜应布置在便于观察的方向。树脂装填的高度应按设备说明书要求进行。

    检验方法:对照说明书,观察检查。

13.3.21 管道及设备保温层的厚度和平整度的允许偏差应符合本规范表4.4.8的规定。

13.3.22 在涂刷油漆前,必须清除管道及设备表面的灰尘、污垢、锈斑、焊渣等物。涂漆的厚度应均匀,不得有脱皮、起泡、流淌和漏涂等缺陷。
    检验方法:现场观察检查。

条文说明

主控项目

13.3.1 同第13.2.1 条。

13.3.2 为保证风机安装的质量和安全运行,参考了《工业锅炉验收规范》的有关规定。

13.3.3 为保证压力容器在运行中的安全可靠性,因此予以明确和强调。

13.3.4 在调研中反映有的施工单位,对敞口箱、罐在安装前不作满水试验,结果投入使用后渗、漏水情况发生。为避免通病,故规定满水试验应静置24h,以保证满水试验的可靠性。

13.3.5 参考美国《油燃烧设备的安装》(NFPA31)中的同类设备的相关规定而制定的条款,主要是为保证储油罐体不渗、不漏。

13.3.6 为保证管道安装质量,所以作为主控项目予以规定。

13.3.7 主要为便于操作人员迅速处理紧急事故以及操作和维修。

13.3.8 根据调研,一些施工人员随意施工,常有不符合规范要求和不方便使用单位管理人员操作和检修的情况发生。本条规定是为了引起施工单位的重视。

13.3.9 根据《验评标准》的相关规定而制定的标准。

一般项目

13.3.10 根据《验评标准》的相关规定而制定的标准。

13.3.11 为明确和统一整装锅炉安装工艺管道的质量验收标准而制定的。此标准高于工业管道而低于室内采暖管道的标准,参考了《工业金属管道工程质量检验评定标准》(GB 50184-93)的相关规定。

13.3.12 为保证锅炉上煤设备的安装质量和安全运行而制定的验收标准。参考了《连续输送设备安装工程施工及验收规范》(JBJ 32-96)的有关内容而规定的。

13.3.13 参考了原《规范》的有关规定,并根据《电工名词术语.固定锅炉》(GB2900.48-83)的统一提法,将过去的习惯用语锅炉“鼓风机”改为“送风机”。

13.3.14 为防止水泵由于运输和保管等原因将泵的主要部件、活塞、活动轴、管路及泵体损伤,故规定安装前必须进行检查。

13.3.15 主要为统一安装标准,便于操作。

13.3.16 主要为保证安装质量和正常运行。

13.3.17 为统一安装标准,便于操作。

13.3.18 为保证除尘器安装质量和正常运行,同时为使风机不受重压,延长使用寿命,规定了“不允许将烟管重量压在风机上”。

13.3.19 为避免操作运行出现人身伤害事故,故予以硬性规定。

13.3.20 为便于操作、观察和维护,保证经软化处理的水质质量而规定的。

13.3.21 保留《验评标准》有关条款而制定。

13.3.22 为保证防腐和油漆工程质量,消除油漆工程质量通病而制定。

 
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475