建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242-2002
8.4 金属辐射板安装
主控项目
8.4.1 辐射板在安装前应作水压试验,如设计无要求时试验压力应为工作压力1.5倍,但不得小于0.6MPa。
检验方法:试验压力下2~3min压力不降且不渗不漏。
8.4.2 水平安装的辐射板应有不小于5‰的坡度坡向回水管。
检验方法:水平尺、拉线和尺量检查。
8.4.3 辐射板管道及带状辐射板之间的连接,应使用法兰连接。
检验方法:观察检查。
条文说明
主控项目
8.4.1 保证辐射板具有足够的承压能力,利于系统安全运行。
8.4.2 保证泄水和放气的顺畅进行。
8.4.3 为便于拆卸检修,规定使用法兰连接。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:8.3 辅助设备及散热器安装
- 下一节:8.5 低温热水地板辐射采暖系统安装