13.1 一般规定
13.1.1 工程施工的质量管理应符合下列规定:
1 实施工程施工现场全过程质量管理,并应具有必要的施工技术标准、完善的质量保证实施体系和工程质量检测制度;
2 安装承包商应具有相应的资质,并具有对游泳池循环水净化系统进行深化设计的能力,工程质量验收人员应具有相应的专业技术资格;
3 施工安装应按批准的施工图纸和施工标准进行,设计修改应有设计单位出具的设计变更文件;
4 施工单位编制的施工组织设计和施工方案应经建设单位和工程监理单位批准;
5 工程安装应负责游泳池专用设备、配套设施、管道集成等安装施工和全套技术服务,以及操作人员的培训。
13.1.2 工程安装施工前应具如下条件:
1 工程施工图及有关技术文件齐全并经过图纸会审,设计单位进行图纸技术交底,施工要求明确;
2 施工机具配备齐全、施工人员已经过技术培训,能满足正常施工要求;
3 施工材料堆放地、设备和附件贮存库房以及施工用水、用电等条件均能满足正常施工需要。
13.1.3 游泳池池水净化系统所使用的设备及配套设施、附件、管材等均应符合国家现行产品标准规定和设计要求,并均应附有生产厂商的产品合格证、质量保证书及产品安装说明书。如为进口产品应有中文文件。
13.1.4 游泳池池水净化系统所采用的设备及配套设施、附件、仪表和管材进场施工安装时,均应按现行国家标准《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB 50275和《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231的规定对品种、规格及外观进行开箱检查验收,应包装完好、表面无划痕及外力冲击破损,并应经监理工程师确认。
13.1.5 管道系统中的阀门安装前,应进行壳体压力和密封试验,试验数量和要求应符合现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242的规定,并应按本规程附录 A 表A. 0.1的格式填写阀门试验记录。
13.1.6 安全阀应按设计文件规定的压力进行调试,调试时压力应稳定,每个安全阀启闭试验不得少于3次。
13.1.7 所有与游泳池池水接触的设备、附件和材料,均应符合现行国家标准《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T17219的要求。
13.1. 8 游泳池池水净化系统工程与相关各专业工程之间,应进行交接质量检验,经监理工程师认可,并应形成记录。
条文说明
13. 1. 1 技术标准指《建筑工程质量管理条例》、现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300等标准,是搞好施工质量的保证。故施工单位应有基本的技术标准、必需的检测设备、仪器、合格的专业技术人员、质量监督人员,方能实现工程的过程质量控制。
13.1.3 设备、材料、附件等质量符合国家或行业的产品标准,并具有产品合格证,这是保证工程质量基本前提。对于没有国家及行业标准的产品,应选用具有企业标准和经过专家鉴定或评审认可的产品。
13.1.8 本条的主要目的是解决在施工安装过程中相关各专业之间的有效衔接、化解矛盾、落实中间过程的质量控制不可少的要求。