【已废止】游泳池给水排水工程技术规程 CJJ122-2008
返 回
变小
变大
底 色

11.4 其他排水

11.4.1 硅藻土反冲洗排水中的污染杂质经过与其他排水混合稀释后,仍达不到排放要求时,应设置废弃硅藻土回收装置。
11.4.2 清洗化学药品设备、容器的废水,应与其他排水进行中和、稀释或处理,并达到排放标准后方可直接排入排水管道。
条文说明
11.4.1 反冲洗硅藻土过滤器,反冲洗水中含有一定量的硅藻土,如其浓度达不到当地有关部门的污水排放标准,则应设置硅藻土回收装置,如压滤机等。
11.4.2 清洗化学药品设备和容器的废水如达不到污水排放标准,应先对该废水进行中和或稀释,如仍达不到排放要求,则应进行处理,使其满足排放要求。