【已废止】游泳池给水排水工程技术规程 CJJ122-2008
返 回
变小
变大
底 色

8.2 监测项目

8.2.1 池水水质在线监测的内容应包括:
1 游泳池进水和回水的pH值、游离性余氯、水温和浑浊度;
2 采用臭氧消毒时,还应监测游泳池进水和回水中的臭氧含量。
8.2.2 池水净化处理系统在线监测的内容包括:
1 臭氧或氯等消毒剂的投加量;
2 反应罐出水口、活性炭吸附器出水口等部位的臭氧含量;
3 分流量臭氧消毒的分流量和分流量加热时的分流量;
4 臭氧发生器房间空气中臭氧含量和加氯间空气中氯气含量;
5 各种化学品药剂溶液的浓度、投加量和药液容器的液位;
6 每台循环水泵、臭氧加压水泵、过滤器、臭氧反应罐、活性炭吸附器、水加热器等设备的进水口和出水口的水压力,以及水加热器热媒的进口压力;
7 循环水泵出水总管和过滤器进水管的流量;
8 氯气瓶自动切换信号、泄漏氯检测仪报警信号;
9 设备机房内每台(套)转动设备运行情况。
8.2.3 游泳池除设置在线监测外,还应进行人工检测,其内容应包括:
1 池水中的pH值、游离性余氯、尿素、化合性余氯、浑浊度、水温;
2 池水中的氧化还原电位、菌落总数、总大肠菌群;
3 池水中的钙硬度、碱度、溶解性总固体;
4 池水中的氰尿酸、三卤甲烷;
5 池水表面上方空气中的臭氧含量。
条文说明
8.2.2 本条规定在线水质和系统自动监测的项目及内容。具体工程设计中可根据游泳池的用途、规模、管理水平适当增加或减少监测项目。
8.2.3 水质在线监测不能反应池内池水水质的均匀性,故对无法进行在线监测的部位为保证池内卫生、安全和管理上的需要,本条规定了经营管理者应进行的人工检测的项目和内容。
游泳池池内水样采集位置,根据国家现行行业标准《游泳、跳水、水球场地和花样游泳场馆使用要求和检验方法》TY/T1003的规定为:
①50m长度比赛池不少于6个采样点;25m长度的游泳池不少于4个采样点。采样点位置见图1所示。
②非标准游泳池应按每100~200m²水面面积采集一个水样,且取样点一般不少于4个。
③水样应取自水面下0.3~0.50m处。
游泳池水样采集点图
图1  游泳池水样采集点图
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475