7.5 热泵加热系统

7.5.1 采用空气源热泵对池水进行加热时,应符合下列规定:
1 宜用于非寒冷地区;
2 宜用于专用游泳池。
7.5.2 空气源热泵辅助热源的设置应符合下列规定:
1 当地最冷月平均气温不低于10℃时,可不设辅助热源;
2 当地最冷月平均气温低于10℃时,应设辅助热源。
7.5.3 空气源热泵的产热量计算,应符合下列规定:
1 不设置辅助热源时,应按当地最冷月的平均气温和水温计算;
2 设置辅助热源时,宜按当地春分、秋分两个节气所在月份的平均气温和水温计算。
7.5.4 池水初次加热时,应按热泵与辅助热源同时使用进行设计。
7.5.5 选用混合型空气源热泵时,应符合下列规定:
1 应满足池水温度的参数要求;
2 应与空调专业密切配合,应满足游泳池大厅空气温度、相对湿度、风速及噪声的要求。
7.5.6 热泵冷凝热交换器应选用钛合金或00Cr17Ni14Mo2(316L)不锈钢材质的热交换器。
7.5.7 热泵的选型应符合下列规定:
1 机组能效比应较高,且应适合当地的气候条件和使用要求;
2 应具有水温控制、水流保护、过流保护、冷媒高低压保护和压缩机延时启动等功能;
3 机组冷媒工质应安全洁净,符合环境保护要求。
7.5.8 空气源热泵和混合型空气源热泵应设有可靠的冷凝水排放措施。
条文说明
7.5.1 本条对热泵用于游泳池制热的应用条件进行了规定。
1 非寒冷地区是指最冷月平均气温在0℃以上的地区,一般为我国长江以南的部分省、市。
2 专用类游泳池一般不设观众看台,游泳大厅空间较小,无大型集中空调系统。在我国珠三角地区已广为采用了热泵制热技术,取得了良好的经济效益和社会效益。热泵技术用于大型比赛游泳池应进行技术经济比较后确定,目前国内仅广西壮族自治区南宁游泳馆采用此项技术。
3 游泳池馆一般都建设在城市,利用水源热泵和地源热泵会受到条件限制,利用空调系统冷冻水及冷却水也无条件。由于混合型空气源热泵是针对游泳池水加热、除湿和空调的专用热泵,而且空气源是一种最直接、最方便的能源,可与空调的除湿、通风、加热、制冷等综合进行设计。既能满足了游泳池全年使用要求,又能满足节能、节约投资、安全环保及降低整体运行费用。它的综合能效比(即取得的热能与所消耗的电力比)年平均在3.0~5.0间。由此可看出空气源热泵具有很高的能效。
7.5.2 热泵虽然有很高的效能比,但它有随着气温的降低而降低的特点。而游泳池供热又是全年需要,特别是淋浴热水需热量却又是随着气温的降低而提高。这是因冷水温度随着气温的降低而下降所造成的。如按冬季工况配置热泵,则其余三个季节会出现闲置,而且增加初次投资,经济上不合理。所以,合理地配置热泵功率和辅助加热设备,是设计和选型应该特别注意的问题。从经济合理性分析,以春、秋季的平均气温配置较为合理。为
此,条文对此作了规定。
7.5.4 游泳池是全年开放使用,这就要求热泵全年运行,为了游泳池初次充水或换水的加热量配置热泵,这会是它的技术经济性大为降低。为使热泵优点充分发挥,按本规程第7.5.2条配置的热泵对池水加热则需要时间太长。为此,条文规定对游泳池初次充水或换水进行加热时,应与辅助热源同时使用设计。
7.5.5 混合型空气源热泵具有供热、除湿、空调功能,由于该形式热泵在制备热水的同时还能提供冷空气。可以减轻中央空调的负荷,开始受到用户欢迎。但在应用时应优先满足游泳池池水恒温加热需要。大厅空调、供热、除湿不足部分采取其他方式解决。同时,为了加快大厅空气流动,增加游泳者身体的舒适感。其风管走向、风口风速的控制等问题都需要与空调专业密切配合,这是设计必须认真对待的问题,为此,条文对此作了规定。
7.5.6 由于热泵是对池水进行直接加热的,而游泳池水含有一定浓度的氯,有一定的腐蚀性,所以与池水接触的热交换器的材质应有抗氯腐蚀性能。为此,条文规定换热器材质宜选用00Cr17Ni14Mo2(316L)不锈钢或钛合金材质。
7.5.8 空气源热泵、混合型空气源热泵在工作的时候均有大量的冷凝水排出,这也应予以关注。为此,条文规定热泵机房应有可靠的排水措施。