【已废止】游泳池给水排水工程技术规程 CJJ122-2008
7.2 耗热量计算
7.2.1 池水加热所需热量应为下列各项耗热量的总和:
1 池水表面蒸发损失的热量;
2 池壁和池底传导损失的热量;
3 管道和净化水设备损失的热量;
4 补充新鲜水加热所需要的热量。
7.2.2 池水表面蒸发损失的热量应按下式计算:

式中:
Qs——池水表面蒸发损失的热量(kJ/h);
Qs——池水表面蒸发损失的热量(kJ/h);
β——压力换算系数,可取133.32Pa;
ρ——水的密度(kg/L);
γ——与池水温度相等的饱和蒸汽的蒸发汽化潜热(kJ/kg);
υw——池水表面上的风速(m/s),室内游泳池取0.2~0.5m/s;室外游泳池取2~3m/s;
Pb——与池水温度相等时的饱和空气的水蒸气分压力(Pa);
pq——游泳池的环境空气温度相等的水蒸气分压力(Pa);
As——游泳池的水表面面积(m²);
B——标准大气压力(Pa);
B'——当地的大气压力(Pa)。
7.2.3 游泳池的水表面、池底、池壁、管道和设备等传导所损失的热量,应按游泳池水表面蒸发损失热量的20%计算确定。
7.2.4 游泳池补充新鲜水加热所需要的热量应按下式计算:

式中:
Qb——游泳池补充新鲜水加热所需的热量(kJ/h);
Qb——游泳池补充新鲜水加热所需的热量(kJ/h);
р—水的密度(kg/L);
Vb——游泳池新鲜水的补充量(L/d);
c——水的比热容[kJ/((kg·℃)] Td——池水设计温度(℃),按本规程第3.3.1条的规定;
Tf——游泳池补充新鲜水的温度(℃);
th——加热时间(h)。
条文说明
本节规定耗热量应包括的范围,各种耗热量的计算公式及参数确定的方法。