【已废止】游泳池给水排水工程技术规程 CJJ122-2008
6.5 其他消毒剂
6.5.1 采用二氯异氰尿酸钠和三氯异氰尿酸盐进行消毒时,应符合下列规定:
1 应将其溶解配制成消毒液进行湿式投加;
2 投加量应按氰尿酸浓度为50~150mg/L计算确定,并池水中游离性氯的浓度不得低于0.5~1.0mg/L;
3 池水中pH值应保持在7.0~7.8范围内;
4 不同化学药品投加点的相互间距不应小于10倍的管道直径;
5 投加化学药品的计量泵出水管必须设置止回阀。
6.5.2 二氯异氰尿酸钠和三氯异氰尿酸盐消毒剂宜用于露天游泳池、季节性露天游泳池和室内阳光游泳池。
6.5.3 除藻剂采用硫酸铜时,投加量不得超过1.0mg/L,且应视池水水质情况定期投加。
条文说明
6.5.1 其他消毒剂是指二氯异氰尿酸、三氯异氰尿酸和溴氯海因等消毒剂,是一种有机化合物,它在水中分解成氯和具有稳定功能的氰尿酸,能使药剂中的氯慢慢地释放出来。在强阳光下对游离氯有稳定作用。为此,规程对其使用条件和要求进行了规定。为充分发挥化学药品的作用,保证药剂与水的混合很重要。方法有设孔板及流过不小于10倍管径长度的管道来实现。它们都是固体,使用时应将其溶解成需要浓度的溶液。由于氰尿酸越多,游离性氯被固定为含氯氰尿酸酯也越多。要想储备足够的余氯,就必须监视游离氯和氰尿酸之间的关系,也就是说使用含氯氰尿酸消毒剂,要想达到理想的消毒效果,池水中的游离性余氯应比其他氯消毒剂要高,具体数值详见国家现行行业标准《游泳池水质标准》CJ 244的规定。
6.5.2 二氯异氰尿酸、三氯异氰尿酸对阳光紫外线有隔离作用,而室内游泳池一般没有阳光照射,这就没必要使用该种消毒剂。如果使用该种消毒剂会使池水过稳定,造成消毒效果大大降低,严重者可使水质达不到要求。如遇此情况只能放水和补充新水来稀释,这就造成水源浪费。故本规程推荐该种消毒剂用于露天或室内阳光游泳池。
6.5.3 在游泳池中特别是室外游泳池,由于气候原因极易滋生藻类,致使池水浑浊,故需要投加一定量的除藻剂。目前我国大多采用硫酸铜,投加量以0.5mg/L为宜,但最大不得超过1.0mg/L,因为硫酸铜离子是重金属,硫酸铜过量是对人体有害的。硫酸铜不是连续投加,而是根据气候条件(闷热、阴雨等)定期投加,这在设计中应予以特别说明。如采用其他品种化学药品应为游泳池专用的,但绝对不能含有水银成分,并要取得卫生监督主管部门批准。