5.6 辅助过滤设备

5.6.1 过滤器采用石英砂、无烟煤等重质滤料时,应配套设置絮凝剂投加设备。
5.6.2 絮凝剂品种应根据原水水质和当地化学药品供应情况确定,一般宜选用精制硫酸铝或聚合氯化铝。
5.6.3 絮凝剂的投加应符合下列规定:
1 投加量应按絮凝试验资料确定,如缺乏该资料时,投加量宜按1~3mg/L设计;
2 絮凝剂应配制成5%的溶液,采用液体连续而均匀地自动计量投加;
3 重力式投加时,宜投加在循环水泵的吸水管内;压力式投加时,应投加在循环水泵之后过滤器之前的循环水管道内,并应设混合装置。 
5.6.4 絮凝剂投加装置及管材应符合下列规定:
1 压力式投加时应采用计量泵投加,计量泵应按最大投药量选定,并应具有自动调节功能;
2 重力式投加时,应设置人工可调的计量装置;
3 絮凝剂的溶解可采用水力、电动或机械搅拌方式,溶药槽和溶液槽容积宜按1d所需量确定;
4 计量泵、人工计量装置、溶药槽、溶液槽、管道、阀门等,均应采用耐腐蚀材料制造,计量泵吸液管宜采用透明型聚乙烯塑料管。
条文说明
5.6.1 池水中的微小污物甚至细菌只有聚合吸附在药剂的絮凝体上形成较大的块状污物,才能被石英砂滤料过滤器截留。据世界卫生组织2006年《环境娱乐用水安全准则》中的资料分析:在中速过滤条件下加入适当的混凝剂,可以去除7μm以上的悬浮杂质。因此,使用石英砂过滤器应配套设置絮凝剂投加装置,以提高它的过滤精度。
5.6.2 本条推荐游泳池的循环水净化处理中所采用的絮凝剂品种。为保证药剂功效,池水的pH值应保持在6.5~7.2之间。
5.6.3 絮凝剂投加量是一个随机变量,它与游泳人数、天气情况和药剂品种等因素有关,很难确定一个通用的数值。因为过量使用铝盐系列絮凝剂,使氢氧化铝积累,造成池水有滑腻感,游泳也比较费力。为了选用设备方便,条文规定了设计投加量作为选用设备的数据。实际投加量应在系统运行中根据池水水质变化不断摸索出规律。据国外资料:池水采用臭氧消毒系统时,由于臭氧处理可使胶质体分解并促进絮凝结,因此可不需要或者不需要连续投加絮凝剂。实践证明,采用连续投加絮凝剂可以改善过滤效果,因此本条予以推荐。投加点要有保证絮凝剂与循环水充分混合的装置,如果为了减少药剂对循环水泵的腐蚀,在泵后投加时,则应设置管式静态混合器,使絮凝剂与水充分混合,达到很好的絮凝作用,克服泵后进入砂罐时间短,混合不均匀及达不到絮凝作用的弊病。同时投加点要远离余氯和pH值的探测点,以避免局部的高浓度可能造成的错误水质数据。考虑安全也是一个因素。
5.6.4 絮凝剂的投加应根据设计采用的投加方式,注意以下几个问题:
1 压力式投加药剂时,计量泵的选择应满足以下三个要求:
① 满足最大投药量;
② 满足合理的最小投加量;
③ 能根据游泳池的人数负荷进行调整。
2 重力式投加药剂方式,一般用在季节性室外露天公共游泳池,全部为人工操作,故投加系统应设置可人工调节的计量装置,以便根据池水水质化验结果,人工调节药剂的投加量。但人工将固体药品直接向游泳池内投放是不允许的,因为这既不安全,也混合不均匀。
3 药剂的溶解或调节配制采用机械式搅拌或水力式搅拌,有利于溶解彻底,浓度均匀,且能减小人的劳动强度。
4 由于药剂溶液对设备、管道都有腐蚀性,故本条对其材质提出了要求。