【已废止】游泳池给水排水工程技术规程 CJJ122-2008
5.4 石英砂过滤器
5.4.1 石英砂过滤器内的滤料应符合下列规定:
1 比表面积大、孔隙率高、截污能力强、使用周期长;
2 不含杂物和污泥,不含危害游泳者健康的有毒、有害物质;
3 化学性能稳定,不恶化水质;
4 机械强度高,耐磨损,抗压性能好。
5.4.2 石英砂压力过滤器的过滤速度宜按下列规定选用:
1 竞赛池、公共池、专用池、休闲游乐池等,宜采用15~25m/h中速过滤;
2 私人池、放松池等,可采用超过本规程表5.4.3规定的过滤速度。
5.4.3 压力过滤器的滤料组成、过滤速度和滤料层厚度,应经试验后确定。当试验有困难时,可按表5.4.3选用。
表5.4.3 压力过滤器的滤料组成和过滤速度

续表5. 4. 3

注:1 其他滤料如纤维球、树脂、纸芯等,可按生产厂商提供并经有关部门认证的数据选用;
2 滤料的相对密度:石英砂2.5~2.7;无烟煤1.4~1.6;重质矿石4.4~5.2;
3 压力过滤器的承托层厚度和卵石粒径,可根据配水形式按生产厂提供并经有关部门认证的资料确定。
5.4.4 石英砂压力过滤器应符合下列规定:
1 应设置保证布水均匀的布水装置;
2 集水装置的集水和配水应均匀,且应采用抗腐蚀材质制造;
3 集水、配水装置下面的死水区宜采用混凝土填充;
4 应设置检修孔、进水管、出水管、泄水管、自动排气及人工排气管、取样管、观察窗、卸料口、各类阀件和各种仪表;
5 必要时,还应设置空气反冲洗或表面冲洗装置;
6 反冲洗排水管应设可观察冲洗排水清澈度的透明管段或装置。
5.4.5 压力过滤器采用石英砂或石英砂—无烟煤作为滤料时,承托层的组成和厚度应根据配水形式经试验确定;有困难时,可按下列规定确定:
1 采用大阻力配水系统时,可按表5.4.5采用;表5.4.5 大阻力配水系统承托层的组成和厚度
2 采用中阻力配水系统或小阻力配水系统时,承托层应由粒径为1~2mm的粗砂层组成,其厚度应高出配水系统管顶或滤头帽顶不小于100mm。
5.4.6 重力式过滤器的设计应符合下列规定:
1 单层滤料层或多层滤料层的总厚度(不含承托层)均不应小于600mm;
2 当采用敞口式重力过滤器且水处理机房在水面以下时,在回水管路上必须设置自动关闭电磁阀,如采取其他设备,应确保安全。
5.4.7 过滤器应采用耐腐蚀、不透水、不污染水质和不变形的材料制造,并应符合下列规定:
1 采用碳钢材质时,其内壁及罐体内附配件应涂刷或衬贴食品级无毒涂料或材料;
2 采用不锈钢材质时,应为耐氯离子腐蚀的不锈钢;
3 采用非金属材质时,应符合现行国家标准《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T 17219的要求。
5.4.8 过滤器的耐压性能应符合下列规定:
1 过滤器罐体及内部附配件所能承受的压力不宜小于0.6MPa;
2 非金属过滤器的耐热温度应大于60℃;
3 重力式过滤器外壳及内部附配件的耐压强度,应由设备制造厂商根据设计水力计算确定,并应确保安全。
条文说明
5.4.1 过滤器的滤料种类较多,重质滤料如石英砂、无烟煤、石榴石及各类铁矿砂等;轻质滤料如聚苯乙烯塑料珠、纤维球、陶粒和硅藻土等。不管选用何种滤料,其质量都必须符合条文规定的基本要求。石英砂滤料过滤效率高、纳污能力强、再生简单(即通过反洗松动滤料层,可迅速清除掉滤料层中的污垢,而恢复过滤性能),是去除水中悬浮物和有机物、提高池水透明度的有效装置,故在国内外使用较为普遍。它不仅能适应公众性游泳池和水上游乐池负荷变化幅度大的情况,而且较其他滤料容易获得,且具有经济、维护方便和使用寿命长等优点。
5.4.2 过滤速度为单位过滤面积在单位时间内滤过的水量,一般以“m³/(m²·h)”为单位,即“m/h”。为使过滤器的过滤速度规范化,方便设计选定,条文等效采用了英国和美国规范关于滤速划分等级的规定。滤速υ≤10m/h,称低速过滤;滤速为11~30m/h时,称中速过滤;滤速为31~50m/h时,称高速过滤。
1过滤器出水水质决定于滤速和滤料的组成。即使为相同的滤速,通过不同的滤料组成,也会得到不同的滤后水质;相同的滤料组成,在不同的滤速下,也会得到不同的滤后水质。由此可看出,滤速和滤料组成是选用过滤器的重要参数,是保证出水水质的根本点,这点应引起设计人员的重视。
2 游泳池大多为公众开放,由于休息日与工作日人数负荷差别较大,从保证池水水质卫生角度出发,规范作了规定。当然滤速越低,出水水质越有保证,但设备体积大或数量多,占地面积大,不够经济。试验证明,过滤器的效率、精度在10~25m/h范围内与过滤速度成正比,如果滤速超过25m/h,过滤精度和效率明显下降。又据德国规范规定:滤料粒径0.63/1.0,滤料层厚度h≤1.2m时,滤速υ≤20m/h为最佳;英国规范规定:公共游泳池滤速不应大于25m/h。所以,本规程规定公众游泳池的滤速不超过25m/h。家庭泳池和小型专用泳池可用高速过滤器。低速过滤器的过滤效果好,水质能保证,但设备体积大,造价高。一般游泳池较少应用。群众性池馆的游泳负荷很不均匀,一般节假日游泳人数较多,池水脏得快,为了确保池水的透明度,过滤器选用中速过滤,实践证明是有效的。应留出一定的富裕量,出现高负荷时可以开启备用循环水泵,增加循环流量,短时间提高过滤速度,缩短循环周期,以保证池水水质符合卫生要求。尽管竞赛游泳池使用人数较少,人员相对稳定,可用较高过滤速度,但实践证明,由于在非竞赛和非训练期间一般都向公众开放,提高了使用率,而且产生较好的社会效益,因此竞赛池的过滤速度也不宜过高。
3 家庭游泳池和水力放松池,因其人数负荷少或人员较稳定,为节省投资,可以选用较高的过滤速度。
5.4.3 影响过滤速度的因素有:滤料组成和级配、滤料层厚度、池水净化流程。滤料级配不均匀系数小于2过滤效果好,滤料层厚度厚过滤效果好,但过滤设备体形较大,占用空间大。单层滤料的滤速较小时,过滤效果好。双层滤料时较大的滤速也能取得较好的效果。池水净化用氯消毒时,滤速不宜大,德国资料介绍宜为20m/h。如果用臭氧消毒时,允许滤速可增大为30m/h。滤料的粒径对游泳池来讲如采用级配滤料,不均匀系数(K80)不得大于2,以0.5~1.0mm为佳,但不应超过0.6~1.2mm;如采用均质滤料,不均匀系数(K80)不得大于1.6,以0.5~0.7mm为好,也可采用0.6~0.8mm。国内亦有少数供应商采用0.4~0.47mm的产品。双层滤料和三层滤料过滤器在国内用于游泳池水过滤净化的实例极少,如果选用应慎重对待。滤料层的厚度:国内经验是不小于700mm;当滤速为中速时,德国规范规定不小于1200mm,英国资料推荐不小于800mm,故如滤层厚度为700mm时,宜选用下限滤速,如滤层厚度为h≥900mm时,可选用上限滤速。严格地讲,滤层厚度还与滤料种类、粒径有关,应经试验确定。为了方便设计人员选用,条文结合国内外有关资料和现有游泳馆实际使用数据,提出了表5.4.3的数据,供设计参考。还应指出,当具体工程投入使用前进行系统调试时,应对所选用的有关数据进行验证,为实际运行提出较恰当的依据。
5.4.4 本条对石英砂过滤器的配管和附件的设置要求作出了具体规定。
5.4.5 为了防止滤料漏入配水系统,在滤料层与配水系统之间应铺垫一定厚度的粒状材料,本条规定了不同阻力配水系统承托层的做法。
5.4.7 本条对过滤器的工作压力和材质提出了基本要求。如采用不锈钢材质,应具有抗氯离子腐蚀的性能,特别是臭氧消毒系统,最好采用00Cr17Ni14Mo2(316L)型不锈钢制作。如采用碳钢材质,宜采用内壁刷优质防腐涂料,或内衬耐腐蚀里衬,这些涂料和里衬应均为无毒的符合饮用水要求的产品。
5.4.8 本条对压力过滤器的抗压性能提出了具体规定,但玻璃钢外壳的过滤器,虽能抗拒某些化学药品的腐蚀,在国内已有所采用,由于目前尚无国家和行业产品标准,其质量还不够稳定,壳体承受水压力较小。如设计选用时应仔细对产品进行了解,对罐承受的工作压力提出具体要求,并要取得相应的质量评审或认证。