【已废止】游泳池给水排水工程技术规程 CJJ122-2008
4.9 给水口
4.9.1 给水口的设置应符合下列规定:
1 应采用出水流量为可调节型给水口;
2 给水口的设置数量应满足总过水量不小于游泳池循环水量的要求;
3 给水口的位置设置应保证池水水流均匀、不发生短流。
4.9.2 池底垂直布水时,给水口的布置应符合下列规定:
1 矩形游泳池,应均匀地布置在泳道分隔线在池底的水平面上的垂直投影线上,且纵向间距不宜大于3.0m;
2 异形平面形状的游泳池,应按每个给水口的最大服务面积不超过8㎡布置给水口;
3 应采用池底型给水口。
4.9.3 池壁水平布水时,给水口的布置应符合下列规定:
1 两端壁布水时,给水口应设在每条泳道线在端壁固定点垂直下方的端壁上;
2 两侧壁布水时,给水口的间距不宜超过3.0m,但在池子拐角处距端壁的距离不得大于1.5m;
3 池内水深超过2.5m时,应至少设置两层给水口,上层及下层给水口应错开布置,且最低一层给水口应高出池底内表面0.5m;
4 给水口应采用池壁型给水口,且应设在水面以下0.5~1.0m处,同一池内同一层的给水口在池壁的位置应处于同一水平线。
4.9.4 儿童池、幼儿戏水池的给水口宜采用池底垂直布水方式。
4.9.5 设有升降活动游泳池底板或可拆装式游泳池底板以及可移动分隔墙隔板时,给水口的布置应符合下列规定:
1 池壁水平布水时,在升降池底板升降标高处的上面及下面均应设置给水口;
2 池底垂直布水时,升降池底板应均匀开凿过水的小孔或缝隙,以保证池内布水均匀和不出现死水区;
3 可移动分隔墙隔板上应开凿足够的小孔,应保证池水的正常循环。
4.9.6 给水口应设置格栅护盖,且格栅空隙的水流速度应满足下列规定:
1 池端壁给水时应采用1.0m/s;池侧壁给水时不应大于1.0m/s;如为儿童池、幼儿戏水池以及台阶处、教学区宜采用0.5m/s;
2 池底给水时不宜小于0.5m/s。
4.9.7 给水口的构造应符合下列规定:
1 形状应为喇叭口形,喇叭口面积不得小于连接管截面积的2倍;
2 应配有流量调节装置;
3 喇叭口格栅护盖的格栅孔隙不得大于8mm;
4 给水口材质应与循环水管道相匹配,宜选用铜、不锈钢、丙烯腈—丁二烯—苯乙烯共聚(ABS)塑料等耐腐蚀、不污染水质、不变形、坚固牢靠的材质制造,且应表面光洁。
条文说明
4.9.1 给水口的设置数量应满足循环流量的要求,保证循环水净化后水量满足规定。给水口的设置对池内水流的组织很重要,其位置要保证循环净化水均匀进入到池内各个角落,并均匀推动水流向前或向上流动,不产生短流、涡流、急流和死水区,只有这样才能保证池水水质均匀。
4.9.2 本条对游泳池池底给水时的布水方式作了具体规定。
1 满天星布置:将给水口均匀布置在每条泳道分隔线在池底的垂直投影线上,间距不宜超过3.0m。深水区的给水口可以少一些,浅水区可以多一些,以满足不同循环周期的要求。
2 条状式布置:在平行游泳池长边方向设置3~5条配水管。配水管上安装给水口,间距为2.0~2.5m。悉尼奥运会游泳比赛馆就采用这种布置。
3 管槽式给水:在池底管槽内安装用工程塑料制作的条形向外呈弧状的可拆卸盖板,其上均匀钻有出水孔,水经槽内给水管从出水孔均匀进入游泳池内。这种给水槽国内尚无使用实例,但已有生产厂在试制。法国等西方国家有所应用。
4.9.3 池壁给水时,给水口也有两种布置方式:
① 端壁给水;
② 侧壁给水。
1 池长为50m时两端布置给水口的优点是:
① 缩短水流行程(一般回水口设在池子中间的深水区,尽量使回水量均匀);
② 减少池底的沉积污物;
③ 减少死水区。
2 池长为25m时,因池子构造一端为浅水,另一端为深水,给水口可在浅水端壁布置,回水口设在另一端壁处池底,这种有利于将人多的浅水区较脏的池水及时更换,保证池水卫生符合要求。
3 在两侧壁布置给水口时,间距较大易造成短流甚至涡流,故对间距作出规定。
4 给水口在池水水面下的规定是为了:
① 保证余氯在池内有一定的停留时间和不被很快挥发;
② 保证水质均匀。
5 池水水深超过2.5m时,分层并错开布置给水口是为了保证池水水质均匀。
4.9.4 儿童池、幼儿戏水池因水深较浅,池壁给水不能满足本规程第4.9.3条的规定,且为防止池底回水口负压抽吸,给幼儿造成安全事故。故推荐泳池底布水方式。
4.9.6 规定给水口流速目的:
① 保证循环流量;
② 池水表面平稳;
③ 保证游泳者的安全。
4.9.7 对给水口的构造及材质作出的规定。
1 喇叭口形状可增加水流扩散,减少直射流可能产生的涡流,根据国内外资料,本条规定扩散口截面积应大于接管截面积2倍。
2 由于给水口在配水管上的位置不同,管道阻力损失也不一致。这样会造成给水口出流量不一致,从而产生涡流。有了流量调节装置,可以使给水水流均匀。
3 为保证给水扩散均匀应设格栅盖板。格栅空隙的大小既应满足水流扩散均匀,又不能使游泳者的手指、脚趾进入,保证安全。本规程中将原规定的成人池10mm、儿童池8mm均改为8mm。
4 为防止电位腐蚀,给水口材质应与循环水管道材质相匹配。给水口的材料应耐腐蚀、不变形、无毒,不再次污染水质,推荐采用铜和ABS塑料材质。如采用不锈钢材料,应选用能抗氯离子腐蚀的00Cr17Ni14Mo2(316L)牌号不锈钢。