【已废止】游泳池给水排水工程技术规程 CJJ122-2008
返 回
变小
变大
底 色

4.6 循环水泵

4.6.1 池水循环净化系统循环水泵的选择应符合下列规定:
1 水泵的额定流量不得小于按本规程第4.5.1条计算出的保证游泳池循环周期的流量;
2 水泵的扬程不得小于送水几何高度和循环系统设备、管道阻力及流出水头之和;
3 水泵应为耐腐蚀、低噪声、节能、低转速离心水泵;
4 不同用途游泳池的循环水泵应分别设置;
5 水泵扬程宜以计算扬程乘以1.10的保证系数作为选泵扬程;
6 宜设置备用水泵。
4.6.2 过滤器反冲洗水泵,宜采用循环水泵的工作水泵与备用水泵并联的工况设计,并应按反冲洗所需的流量和扬程校核、调整循环水泵的工况参数。
4.6.3 功能循环给水系统的循环水泵,宜按不少于2台水泵并联运行设计,可不设置备用水泵。
4.6.4 滑道润滑水循环水泵必须设置备用水泵。
4.6.5 循环水泵装置的设计应符合下列规定:
1 应设计成自灌式,且每台水泵宜设独立的吸水管;
2 宜置于靠近平衡水池、均衡水池或顺流式循环方式的游泳池回水口处;
3 水泵吸水管内的水流速度宜采用1.0~1.2m/s;水泵出水管内的水流速度宜采用1.5~2.0m/s;
4 每台水泵的吸水管上应装设可挠曲橡胶接头、阀门、毛发聚集器和压力真空表;其出水管上应装设可挠曲橡胶接头、止回阀、阀门和压力表;
5 水泵泵组和管道应采取减振和降低噪声的措施。
条文说明
4.6.1 循环水泵的容量应满足循环流量和循环周期的需要,其工作压力要保证在设计规定的循环周期内过滤器变脏时仍能保证需要,还应考虑后续处理设备的所需压力。
1 不同用途的泳池、水景设施所用水泵应分开设置,以利控制循环周期、水压和独立使用。所选水泵的工作点应在水泵高效区运行,以节约电能。
2 池水循环净化系统规定工作主泵不宜少于2台,主要考虑如下因素:
①不使单台水泵容量过大,而且有利水泵灵活运行;②为了保证过滤净化系统能24h运行,即白天高负荷时,可工作泵同时工作以保证循环周期;夜间无人游泳时,只使用1台泵以保证过滤器的正常工作和减少能源消耗,并使水质符合要求。
3 如选用石英砂过滤器,条文规定宜设备用泵。但对于选用硅藻土过滤器时,因硅藻土过滤机组是由过滤器、循环水泵、助凝剂桶组成统一机组,机组是同时工作或停止,不存在设备用泵之说,故设计时应予以注意。
4.6.4 滑道除安装坡度保证下滑需要之外,作为给水排水专业来讲,连续不断地给滑道表面供给润滑水是保证下滑游客不能因无水下滑发生皮肤擦伤安全事故的需要。因此,必须设置备用水泵,而且应能自动切换。
4.6.5 水泵自灌设计保证水泵可随时能够开启。水泵靠近均衡水池可减少吸水管阻力损失,保证水泵高效工作和延长使用寿命。 