【已废止】民用建筑电气设计规范 JGJ16-2008
附录G 声压级及扬声器所需功率计算
G.0.1 厅堂声压级可按下式计算:
式中 Lp——室内距声源为r的某点声压级(dB);
LW——声源的功率级(dB);
R——房间常数;
W——声源声功率(W);
r——声源距测点的距离(m);
S——室内总面积(m2);
α——平均吸声系数;
Q——声源的指向性因数,参见表G.0.1。
注:*仅适用于室内声场分布均匀的情况。
C.0.2 扬声器声压及功率计算:
1 扬声器声场的声压级:
2 扬声器最远供声距离:
G.0.3 扬声器所需功率: