【已废止】民用建筑电气设计规范 JGJ16-2008
附录E 游泳池和戏水池区域的划分
E.0.1 游泳池和戏水池的区域划分可根据尺寸划分为三个区域(见图E-1及图E-2)。
0区:是指水池的内部。
1区的限界是:距离水池边缘2m的垂直平面;预计有人占用的表面和高出地面或表面2.5m的水平面;
在游泳池设有跳台、跳板、起跳台或滑槽的地方,1区包括由位于跳台、跳板及起跳台周围1.5m的垂直平面和预计有人占用的最高表面以上2.5m的水平面所限制的区域。
2区的限界是:1区外界的垂直平面和距离该垂直平面1.5m的平行平面之间;预计有人占用的表面和地面及高出该地面或表面2.5m的水平面之间。