【已废止】民用建筑电气设计规范 JGJ16-2008
24.10 接地
24.10.1 热工检测与控制系统设备、计算机柜的接地应与锅炉房电气设备共用接地网,接地电阻应符合本规范第12章的规定。
24.10.2 计算机或组合仪表控制系统的接地,应集中一点引入接地网。
24.10.3 屏蔽电缆、屏蔽导线、屏蔽补偿导线的屏蔽层均应接地,并符合下列规定:
1 总屏蔽层及对绞屏蔽层均应接地;
2 全线路的屏蔽层应有可靠的电气连接,同一信号回路或同一线路的屏蔽层只允许有一个接地点;
3 屏蔽层接地的位置,宜在仪表盘侧。但信号源接地时,屏蔽层的接地点应靠近信号源的接地点。