【已废止】民用建筑电气设计规范 JGJ16-2008
返 回
变小
变大
底 色

24.3 热工检测与控制

24.3.1 蒸汽锅炉机组必须装设下列安全及经济运行参数的指示仪表:
    1 汽包蒸汽压力;
    2 汽包水位;
    3 汽包进口给水压力(锅炉有省煤器时可不检测);
    4 省煤器进出口水温和水压。
    额定蒸发量为20t/h的蒸汽锅炉,其汽包压力、水位尚应装设记录仪表。

24.3.2 蒸汽锅炉机组应根据工艺要求装设燃煤量、蒸汽流量、给水流量及风、烟系统各段压力和温度参数的指示或积算仪表。

24.3.3 热水锅炉机组应装设检测下列安全及经济运行参数的指示仪表:
    1 锅炉进、出口水温和水压;
    2 锅炉循环水流量;
    3 锅炉供热量指示、积算;
    4 风、烟系统各段压力和温度。

24.3.4 额定出力大于或等于14MW的热水锅炉,应装设检测下列经济运行参数的仪表:
    1 锅炉进口水温和水压指示;
    2 锅炉出口水温指示、记录;
    3 锅炉循环水流量指示、记录;
    4 锅炉供热量指示、积算;
    5 风、烟系统的压力、温度指示。

24.3.5 热力除氧器应装设检测下列参数的仪表:
    1 除氧器工作压力指示;
    2 除氧水箱水位指示;
    3 除氧水箱水温就地指示;
    4 除氧器进水温度就地指示;
    5 蒸汽压力调节阀阀前、后的蒸汽压力就地指示。

24.3.6 真空除氧器应装设检测下列参数的仪表:
    1 除氧器进水温度指示;
    2 除氧器真空度指示;
    3 除氧水箱水位指示;
    4 除氧水箱水温就地指示;
    5 射水抽气器进口水压就地指示。

24.3.7 锅炉房应装设供经济核算所需的计量仪表:
    1 蒸汽流量指示、积算;
    2 供热量指示、积算;
    3 燃煤、燃油的总耗量;
    4 原水总耗量;
    5 凝结水回收量;
    6 热水系统补给水量;
    7 总耗电量。

24.3.8 蒸汽锅炉应设置给水自动调节装置。额定蒸发量小于或等于4t/h的锅炉,可设置位式给水自动调节装置,等于或大于6t/h的锅炉,宜设置连续给水自动调节装置。

24.3.9 蒸汽锅炉应设置极限低水位保护装置,当额定蒸发量等于或大于6t/h时,尚应设置蒸汽超压保护装置。

24.3.10 当热水锅炉的压力降低到热水可能发生汽化、水温升高超过规定值或循环水泵突然停止运行时,应设置自动切断燃料供应和停止鼓风机、引风机运行的保护装置。

24.3.11 额定蒸发量为20t/h的燃煤链条炉,当热负荷变化幅度在调节装置的可调范围内,且经济上合理时、宜装设燃烧自动调节装置。

24.3.12 热力除氧器应设置水位自动调节装置和蒸汽压力自动调节装置。

24.3.13真空除氧器应设置水位自动调节装置和进水温度自动调节装置。

24.3.14 当两台及以上热力除氧器并列运行时,其中一台除氧器的水位、压力调节宜采用PI(比例积分)调节规律,其余可采用P(比例)调节规律。

24.3.15 当两台及以上真空除氧器并列运行时,其中一台除氧器的水温调节宜采用PID(比例、积分、微分)调节规律,其余可采用P(比例)调节规律。

24.3.16 锅炉房热工检测与控制除符合本章规定外,尚应符合国家标准《锅炉房设计规范》GB 50041的规定。

条文说明

24.3.1~24.3.7 本节条款规定了锅炉机组和水处理系统热工参数需要检测的内容,对于存在安全隐患的参数做了必须装设监测仪表的规定。对于一些用于经济核算和经济运行的参数界定了应装设监测仪表的范围。

24.3.8 由于小于或等于4t/h的蒸汽锅炉,其蒸发量比较小,安装这种小型锅炉的用户往往对蒸汽质量要求不是很高。因此,配备位式给水自动调节装置是比较简单,易于实现,经济实用的控制方案。
    对于等于或大于6t/h的蒸汽锅炉,推荐设置连续给水自动调节装置。至于采用单冲量、双冲量、三冲量水位调节尚应根据锅炉的大小和负荷的具体情况选择,本规范未作具体规定。

24.3.9、24.3.10 为保证锅炉安全运行,并能在故障状态下确保锅炉本体不受损坏,制定本条款。

24.3.11 此条规定有两个目的:①提高设备运行的自动化水平,降低运行管理人员的工作强度。②提高蒸汽质量,同时使锅炉运行在最佳风煤比状态,以达到节省能源、降低运行成本。因此,推荐采用燃烧自动调节装置。

24.3.12 对于热力除氧器设置水位调节的主要目的是维持除氧水箱水位稳定,同时,也是维持给水泵吸入口压力稳定。这有利于给水泵的安全运行(水位太低,可能使给水泵入口汽化)和保证除氧效果(水位太高,可能淹没除氧头,影响除氧效果)。
    用蒸汽把进入除氧器的水加热到沸点,把水中的氧气排掉以减小锅炉和金属管道的腐蚀。除氧效果与加热时的饱和温度有关,饱和温度稳定,除氧效果就好,一定的饱和温度对应一定的饱和压力。因此,维持除氧器压力稳定,就可以使饱和温度稳定。所以,要设置蒸汽压力自动调节装置。

24.3.13 用喷射器(或真空泵)将除氧器内压力抽成一定的真空度,进入除氧器的水首先加热到与除氧器内相应压力下的饱和温度以上0.5~1.0℃,然后送入除氧器。由于被除氧的水有过热度,故一部分被汽化,另一部分水处于沸腾状态,水中的气体(主要是氧气)被分解出来,被喷射器排出器外达到除氧的目的。
    由于进入除氧器的水温度的高、低直接影响到除氧效果的好坏,因此真空除氧器的进水温度应设自动调节装置。

24.3.14 两台及以上除氧器并列运行时,除蒸汽空间用汽平衡管连接外,除氧水箱也用水平衡管连接起来。这对保证锅炉给水泵的安全运行是有利的,但对水位调节、压力调节就不太有利。因为,所有除氧器水箱通过水平衡管连接起来互相干扰,特别是压力控制不好时,水位波动更大。另外,多台除氧器并列运行时,其压力调节对象是一种耦合对象,容易产生振荡。因此,调节系统应重点解决稳定性问题。一台除氧器的水位、压力利PI(比例积分)调节规律,其余采用P(比例)调节规律是提高调节系统稳定性的重要措施之一。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475