【已废止】民用建筑电气设计规范 JGJ16-2008
21.6 工作区设备
21.6.1 工作区信息插座的安装应符合下列规定:
1 安装在地面上的信息插座,应采用防水和抗压的接线盒;
安装在墙面或柱子上的信息插座和多用户信息插座盒体的底部离地面的高度宜为0.3m;
3 安装在墙面或柱子上的集合点配线箱体,底部离地面高度宜为1.0~1. 5m。
21.6.2 每一个工作区至少应配置1个220V、10A带保护接地的单相交流电源插座。