【已废止】民用建筑电气设计规范 JGJ16-2008
18.12 供配电系统
18.12.1 建筑设备监控系统应对供配电系统下列电气参数进行监测:
1 10(6)kV进线断路器、馈线断路器和联络断路器,应设置分、合闸状态显示及故障跳闸报警;
2 10(6)kV进线回路及配出回路,应设置有功功率、无功功率、功率因数、频率显示及历史数据记录;
3 10(6)kV进出线回路宜设置电流、电压显示及趋势图和历史数据记录;
4 0.4kV进线开关及重要的配出开关应设置分、合闸状态显示及故障跳闸报警;
5 0.4kV进出线回路宜设置电流、电压显示、趋势图及历史数据记录;
6 宜设置0.4kV零序电流显示及历史数据记录;
7 宜设置功率因数补偿电流显示及历史数据记录;
8 当有经济核算要求时,应设置用电量累计;
9 宜设置变压器线圈温度显示、超温报警、运行时间累计及强制风冷风机运行状态显示。
18.12.2 柴油发电机组宜设置下列监测功能:
1 柴油发电机工作状态显示及故障报警;
2 日用油箱油位显示及超高、超低报警;
3 蓄电池组电压显示及充电器故障报警。
条文说明
目前在国内,根据电力部门的要求,建筑设备监控系统对供配电系统,以系统和设备的运行监测为主,并辅以相应的事故、故障报警和开/关控制。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:18.11 生活给水、中水与排水系统
- 下一节:18.13 公共照明系统