【已废止】民用建筑电气设计规范 JGJ16-2008
返 回
变小
变大
底 色

18.5 现场网络层

18.5.1 中型及以上系统的现场网络层,宜由通信总线连接微控制器、分布式智能输入输出模块和传感器、电量变送器、照度变送器、执行器、阀门、风阀、变频器等智能现场仪表组成。也可使用常规现场仪表和一对一连线。

18.5.2 现场网络层宜采用TCP/IP、BACnet、LonTalk、MeterBus和ModBus等国际标准通信总线。

18.5.3 微控制器应具有对末端设备进行控制的功能,并能独立于控制器(分站)和中央管理工作站完成控制操作。

18.5.4 微控制器按专业功能可分为下列几类:
    1 空调系统的变风量箱微控制器、风机盘管微控制器、吊顶空调微控制器、热泵微控制器等;
    2 给水排水系统的给水泵微控制器、中水泵微控制器、排水泵微控制器等;
    3 变配电微控制器、照明微控制器等。

18.5.5 微控制器宜直接安装在被控设备的控制柜(箱)里,成为控制设备的一部分。

18.5.6 作为控制器的组成部分的分布式智能输入输出模块,应通过通信总线与控制器计算机模块连接。

18.5.7 智能现场仪表应通过通信总线与控制器、微控制器进行通信。

18.5.8 控制器、微控制器和分布式智能输入输出模块,应与常规现场仪表进行一对一的配线连接。

18.5.9 现场网络层的配置应符合下列规定:
    1 微控制器、分布式智能输入输出模块、智能现场仪表之间,应为对等式直接数据通信;
    2 现场网络层可包括并行工作的多条通信总线,每条通信总线可视为一个现场网络;
    3 每个现场网络可通过网络通信接口与管理网络层(中央管理工作站)连接,也可通过网络管理层服务器RS232通信接口或内置通信网卡直接与服务器连接;
    4 当微控制器和(或)分布式智能输入输出模块,采用以太网通信接口而与管理网络层处于同一通信级别时,可采用交换式集线器连接,与中央管理工作站进行通信;
    5 智能现场仪表可通过网络通信接口与控制网络层控制器(分站)进行通信;
    6 智能现场仪表宜采用分布式连接,用软件配置的方法,可把各种现场设备信息分配到不同的控制器、微控制器中进行处理;
    7 现场网络层的配置除应符合本条规定外,尚应符合本规范第18.4.7条1~2款的规定。

条文说明

18.5.2 MeterBus主要用于冷量、热量、电量、燃气、自来水等的消耗计量。能耗数据纳入建筑设备监控系统,是建筑物节能管理的重要手段。
    Modbus最初由Modicon公司开发,协议支持传统的RS-232、RS-422、RS-485和以太网设备。Modbus协议可以方便地在各种网络体系结构内进行通信,各种设备(PLC、控制面板、变频器、I/O设铬)都能使用Modbus协议来启动远程操作,同样的通信能够在串行链路和TCP/IP以太网络上进行,而网关则能够实现各种使用Modbus协议的总线或网络之间的通信。

18.5.3 与控制器(分站)一般为模块化结构不同,微控制器、智能现场仪表、分布式智能输入输出模块均为嵌入式系统网络化现场设备。

18.5.6 当分站为模块化结构的控制器时,其输入输出模块可分为两类,一类是集中式,即控制器各输入输出模块和CPU模块等安装在同一箱体中,另外一类是分布式,把这些输入输出模块分布在不同的地方,使用现场总线连接在一起以后,与控制器CPU模块连通工作。可以把两类模块混合在一个分站中组成应用,也可分别单独应用。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475