【已废止】民用建筑电气设计规范 JGJ16-2008
返 回
变小
变大
底 色

13.1 一般规定

13.1.1 本章适用于民用建筑内火灾自动报警系统的设计。

13.1.2 火灾自动报警系统的设计,应根据保护对象的特点,做到安全适用、技术先进、经济合理、管理维护方便。

13.1.3 下列民用建筑应设置火灾自动报警系统:
    1 高层建筑:
        1)有消防联动控制要求的一、二类高层住宅的公共场所;
        2)建筑高度超过24m的其他高层民用建筑,以及与其相连的建筑高度不超过24m的裙房。
    2 多层及单层建筑:
        1)9层及9层以下的设有空气调节系统,建筑装修标准高的住宅;
        2)建筑高度不超过24m的单层及多层公共建筑;
        3)单层主体建筑高度超过24m的体育馆、会堂、影剧院等公共建筑;
        4)设有机械排烟的公共建筑;
        5)除敞开式汽车库以外的Ⅰ类汽车库,高层汽车库、机械式立体汽车库、复式汽车库,采用升降梯作汽车疏散口的汽车库。
    3 地下民用建筑:
        1)铁道、车站、汽车库(Ⅰ、Ⅱ类);
        2)影剧院、礼堂;
        3)商场、医院、旅馆、展览厅、歌舞娱乐、放映游艺场所;
        4)重要的实验室、图书库、资料库、档案库。

13.1.4 建筑高度超过250m的民用建筑的火灾自动报警系统设计,应提交国家消防主管部门组织专题研究、论证。

13.1.5 火灾自动报警系统设计,除应符合本规范外,尚应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116、《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045、 《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。

条文说明
    火灾自动报警系统的设计,是一项政策性很强,技术性复杂,同时涉及消防法规,涉及人身和财产安全的工作,其从业人员,应该熟练掌握与消防有关的国家现行规范《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116、 《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045、《建筑设计防火规范》GB 50016以及各种类型的单项建筑设计规范的规定。
    本规范在修订时,凡涉及火灾自动报警系统保护对象分级、报警及探测区域的划分、各类报警系统的设计要求、火灾探测器的选择及火灾探测器的设置等内容,都规定了按相关国家标准执行,未做相关条文的引用,仅在相关部分根据民用建筑的特点,作了相应的补充。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475