【已废止】民用建筑电气设计规范 JGJ16-2008
返 回
变小
变大
底 色

11.6 接闪器

11.6.1 不得利用安装在接收无线电视广播的共用天线的杆顶上的接闪器保护建筑物。

11.6.2 建筑物防雷装置可采用避雷针、避雷带(网)、屋顶上的永久性金属物及金属屋面作为接闪器。

11.6. 3 避雷针宜采用圆钢或焊接钢管制成,其直径应符合表11.6. 3的规定。

避雷针的直径

11.6.4 避雷网和避雷带宜采用圆钢或扁钢,其尺寸应符合表11.6.4的规定。

避雷网、避雷带及烟囱顶上的避雷环规格

11. 6.5 对于利用钢板、铜板、铝板等做屋面的建筑物,当符合下列要求时,宜利用其屋面作为接闪器:
    1 金属板之间具有持久的贯通连接;
    2 当金属板需要防雷击穿孔时,钢板厚度不应小于4mm,铜板厚度不应小于5mm,铝板厚度不应小于7mm;
    3 当金属板不需要防雷击穿孔和金属板下面无易燃物品时,钢板厚度不应小于0.5mm,铜板厚度不应小于0.5mm,铝板厚度不应小于0.65mm,锌板厚度不应小于0.7mm;
    4 金属板应无绝缘被覆层。

11.6.6 层顶上的永久性金属物宜作为接闪器,但其所有部件之间均应连成电气通路,并应符合下列规定:
    1 对于旗杆、栏杆、装饰物等,其规格不应小于本规范第11.6.2条和第11.6.3条的规定;
    2 钢管、钢罐的壁厚不应小于2.5mm,当钢管、钢罐一旦被雷击穿,其介质对周围环境造成危险时,其壁厚不得小于4mm。

11.6.7 接闪器应热镀锌,焊接处应涂防腐漆。在腐蚀性较强的场所,还应加大其截面或采取其他防腐措施。

11.6.8 接闪器的布置及保护范围应符合下列规定:
    1 接闪器应由下列各形式之一或任意组合而成:
        1)独立避雷针;
        2)直接装设在建筑物上的避雷针、避雷带或避雷网。
    2 布置接闪器时应优先采用避雷网、避雷带或采用避雷针,并应按表11.6.7规定的不同建筑防雷类别的滚球半径hr,采用滚球法计算接闪器的保护范围。
    注:滚球法是以hr为半径的一个球体,沿需要防直击雷的部位滚动,当球体只触及接闪器(包括利用作为接闪器的金属物)或接闪器和地面(包括与大地接触能承受雷击的金属物)而不触及需要保护的部位时,则该部分就得到接闪器的保护。滚球法确定接闪器的保护范围应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057附录的规定。

按建筑物的防雷类别布置接闪器

条文说明

11.6.3 避雷针的最小尺寸,是沿用我国数十年的习惯做法确定的。如果按雷击避雷针时的热稳定校验,并不需要所规定这么大的截面,在这里,各种材料的机械强度和腐蚀因素确是考虑避雷针尺寸的主要着眼点。经计算证实,在同样风压和长度下,钢管所产生的挠度比圆钢小。
    装在烟囟顶上的避雷针,考虑到烟气温度高,腐蚀性大,而且维修相对比建筑物困难,再加上损坏不严重时也不易及时发现,所以截面要求比一般的大一些。

11.6.4 在同一截面下,圆钢的周长比扁钢的小,因此,它与空气的接触面也小,当然受空气腐蚀相对也就小了,在设计中宜优先采用圆钢。但是,有些民用建筑物,由于美观的要求,避雷带不允许支起很高,采用扁钢直接贴敷在建筑物或构筑物表面上也是允许的。所以,我们也规定了扁钢的最小截面,供设计人员根据具体情况灵活确定。

11. 6.5 条文内容是根据IEC防雷标准规定的。主要针对防雷安全而言。条文规定的不需要防金属板雷击穿孔的屋面,是指民用建筑中的一些如自行车棚等无易燃危险的简易棚子。
    当工程对屋面金属板有防腐蚀、防渗漏要求时,还应另有相应补充措施。

11.6.6 屋顶上的旗杆、金属栏杆、金属装饰物体等,其尺寸不小于对标准接闪器所规定尺寸时,宜作为接闪器使用的理由是:这些物体在建筑物上处于致高点,它很难处于接闪器的保护范围之内,如果它与建筑物被利用的结构钢筋能连成可靠的电气通路,又符合接闪器的要求,作为本建筑的避雷针(带)利用,既经济又美观。
    条文2款中所指的钢管和钢罐,是指在民用建筑物的屋顶上放置的太阳能热水管道和热水箱罐等金属容器,它不会由于被雷击穿而发生危险。所以只要厚度不小于2.5mm就可以利用。

11.6.7 推荐接闪器应热镀锌的理由是热镀锌接闪器比涂漆的接闪器具有防腐效果好、维修量少及安全可靠等优点。多年的运行实践证明,一些解放初期安装的镀锌接闪器,迄今已安全使用50余年仍完好无损,基本无维修工作量。而涂漆的接闪器则必须每一、二年重新涂漆维修,维修量较大且有时要请专业队伍进行,花费很多,相比之下很不经济。
    还可以采取其他新型的防腐蚀措施,只要与环境相适应且能达到预期的防腐蚀效果即可。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475