12 悬式绝缘子、支柱绝缘子和复合绝缘子

12.0.1 悬式绝缘子交接试验应满足下列要求:
    1 安装前应采用5000V兆欧表测量每片悬式绝缘子绝缘电阻,不应低于5000MΩ;
    2 应进行交流耐压试验,试验电压值应为60kV。
12.0.2 支柱绝缘子交接试验应满足下列要求:
    1 安装前在运输单元上应进行绝缘电阻测量;
    2 绝缘电组测量应使用5000V兆欧表,测得绝缘电阻值不应小于5000MΩ。
12.0.3 复合绝缘子安装前应逐只进行外观检查,伞裙不应有裂纹或缺陷,端部金具与芯棒联结处的封胶不得有开裂移位,均压环表面应光滑,不应有凹凸等缺陷。