1000kV系统电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB/T50832-2013
返 回
变小
变大
底 色

8 气体绝缘金属封闭开关设备

8.0.1 气体绝缘金属开关设备交接试验项目应包括下列内容:
    1 检查与核实;
    2 控制及辅助回路绝缘试验;
    3 SF6气体含水量测量;
    4 SF6气体密封性试验;
    5 SF6气体纯度检测;
    6 主回路电阻测量;
    7 SF6气体密度继电器及压力表校验;
    8 断路器试验;
    9 隔离开关、接地开关试验;
    10 设备内部各配套元件的试验;
    11 主回路绝缘试验。
8.0.2 检查与核实应符合下列规定:
    1 应检查气体绝缘金属封闭开关设备整体外观,包括油漆是否完好、有无锈蚀损伤、出线套管有无损伤等,所有安装应符合制造厂的图纸要求。
    2 应检查各种充气、充油管路,阀门及各连接部件的密封是否良好;阀门的开闭位置是否正确;管道的绝缘法兰与绝缘支架是否良好。
    3 应检查断路器、隔离开关及接地开关分、合闸指示器的指示是否正确,抄录动作计数器的数值。
    4 应检查和记录各种压力表数值,检查油位计的指示值是否正确。
    5 应检查汇控柜上各种信号指示、控制开关的位置是否正确。
    6 应检查各类箱、门的关闭情况是否良好,内部有无渗水。
    7 应检查隔离开关、接地开关连杆的螺丝是否紧固,检查波纹管螺丝位置是否符合制造厂的技术要求。
    8 应检查所有接地是否可靠。
8.0.3 控制及辅助回路绝缘试验应符合下列规定:
    1 控制回路和辅助回路应进行2kV、1min工频耐受试验,试验时电流互感器二次绕组应短路并与地绝缘。
    2 试验前应先检查辅助和控制回路的接线是否与接线图相符,信号装置、加热器和照明能否正确动作。
8.0.4 SF6气体含水量测量应在设备充气至额定压力120h后方可进行。有电弧气室含水量应小于150μL/L,无电弧气室含水量应小于250μL/L。
8.0.5 SF6气体密封性试验应符合下列规定:
    1 设备安装完毕,充入SF6气体至额定压力4h后,采用局部包扎法对所有连接部位进行泄漏值的测量,测量设备灵敏度不应低于1×10-2Pa·cm3/s。
    2 包扎24h后应进行泄漏值的测量,每个气室年漏气率应小于0.5%。
8.0.6 SF6气体纯度检测应符合下列规定:
    1 气体绝缘金属封闭开关设备所用SF6气体均应为新气,且应按本标准第14章的规定进行验收后方可使用。
    2 设备安装完毕,充入SF6气体至额定压力4h后,从取样口抽取气体进行纯度检测,纯度应大于97%。
8.0.7 主回路电阻测量应符合下列规定:
    1 主回路的回路电阻测量应在现场安装后进行。
    2 电阻测量应采用直流压降法,测量电流不应小于300A。
    3 所测电阻值应符合技术条件规定并与例行试验值相比无明显变化,且不应超过型式试验中温升试验时所测电阻值的1.2倍。
8.0.8 SF6气体密度继电器及压力表均应进行校验,校验合格后方可使用。
8.0.9 断路器试验应满足下列规定:
    1 气体绝缘金属封闭开关设备中的断路器交接试验应符合现行国家标准《1100kV高压交流断路器规范》GB/Z 24838-2009中第12.2.1条和《高压交流断路器》GB 1984-2003中第10.2.101条的规定,所测的值应符合技术条件规定,并应和例行试验值对比。
    2 应测量SF6气体的分闸、合闸和重合闸的闭锁压力动作值和复位值,以及SF6气体低压力报警值和报警解除值,所测值应符合产品技术条件。
    3 应测量液压操动机构的分闸、合闸和重合闸的闭锁压力动作值和复位值,以及低压力报警值和报警解除值,安全阀的动作值和复位值。
    4 应测量操作过程中的消耗。当各个储能装置处于泵装置的相应闭锁压力下时,切断油泵电源,分别进行分闸、合闸和“O—0.3s—CO”操作,测量压力损耗值并记录操作完成后的稳态压力值。
    注:O表示一次开断操作,CO表示一次关合操作后立即进行开断操作,立即指无任何故意的时延。
    5 应验证额定操作顺序。各个储压缸处于重合闸闭锁压力下,泵装置处于工作状态,进行额定操作顺序“O—0.3s—CO—180s—CO”操作,验证泵装置能否满足要求。
    注:O表示一次开断操作,CO表示一次关合操作后立即进行开断操作,立即指无任何故意的时延。
    6 时间参量测量应符合下列规定:
        1)液压机构的操动试验应按照表8.0.9的要求进行,测量分闸、合闸和合-分时间及同期性,其值应符合技术条件的规定。当操作电源低于30%额定操作电压时,不应分、合闸;当操作电源大于65%额定操作电压时,应可靠分闸;当操作电源大于80%额定操作电压时,应可靠合闸。当带有脱扣线圈时,应对所有脱扣线圈进行试验并记录每一个的时间。
        2)应测量控制和辅助触头的动作时间。当断路器进行分闸和合闸时,测量控制和辅助触头与主触头之间的动作配合时间,配合时间应符合技术条件要求。
        3)应测量液压操动机构的储能时间和保压时间。应测量油泵零起打压至允许的最高压力的储能时间和从闭锁打压至合闸、分闸、重合闸解除闭锁所用的储能时间。将液压操动机构储能至额定压力,应记录24h内油泵的启动次数;测量并记录停泵24h后的压力降,应符合技术条件的规定。
    7 液压油和氮气的检查应符合下列规定:
        1)液压操作机构所用的液压油和氮气的质量应符合技术条件的规定;
        2)液压油的油位应符合技术条件要求,油的水分含量应在规定的范围内,以防止锈蚀;
        3)储压缸中氮气的预充入压力应符合技术条件的规定,氮气的纯度应符合要求。
    8 应测量机械行程特性。断路器液压机构的操动试验应按表8.0.9的要求进行,应按照制造厂在例行试验时相同的测量方法记录机械行程特性曲线,并应与出厂试验时测得的特性曲线一致。

表8.0.9 液压机构的操动试验
 液压机构的操动试验

 9 应校验防慢分、防跳跃和防非全相合闸功能。断路器应对防止失压后重新打压时发生慢分的功能是否可靠进行校验,同时应进行防跳跃和防非全相合闸功能的校验。
    10 应测量分、合闸电阻值。断路器如果装有合闸电阻或分闸电阻,应测量并联电阻的阻值,其值应满足技术条件的规定,并测量并联电阻的接入时间。
    11 应测量并联电容器的电容量和介质损耗因数。断路器如装有断口间的均压电容,应测量其电容量和介质损耗因数,并应满足技术条件的规定。
8.0.10 隔离开关、接地开关试验应符合下列规定:
    1 隔离开关、接地开关时间特性试验应满足制造厂要求。
    2 应进行机械操作试验。在额定电源电压、最低电源电压和最高电源电压下各进行5次合闸和分闸操作,并应对快速隔离开关和接地开关记录分、合闸时间和速度,确认辅助触头和主触头的动作配合、位置指示器的动作正确性。带有分、合闸电阻的隔离开关应测量电阻的接入时间。
    3 应进行联锁检验。进行分、合闸操作,检查隔离开关和接地开关、隔离开关和断路器之间的联锁装置是否可靠;检查手动操动和电动操动之间的联锁。
8.0.11 设备内部的避雷器、电流互感器、套管等配套元件的试验应按本标准的有关规定进行,对无法分开的设备可不单独进行试验。
8.0.12 电流互感器试验应按本标准第7章的规定进行。
8.0.13 出线套管试验除外观检查外,气体绝缘套管试验与气体绝缘金属封闭开关设备一起进行,试验项目应满足本标准第10章套管现场试验的要求。
8.0.14 罐式避雷器试验除应满足GIS常规试验外,还应进行下列试验:
    1 运行电压下的全电流和阻性电流测量。
    2 计数器检查。
8.0.15 主回路绝缘试验应符合下列规定:
    1 气体绝缘金属封闭开关设备安装完毕并通过其他交接试验后,应在充入额定气压的SF6气体下,进行现场绝缘试验。对要求较高的充电电流元件、有限压元件,试验时可进行隔离。
    2 气体绝缘金属封闭开关设备进出线应断开,并保持足够的绝缘距离。应断开罐式避雷器与主回路的连接。对电磁式电压互感器应与制造厂沟通,确定是否参加主回路绝缘试验。
    3 气体绝缘金属封闭开关设备上所有电流互感器的二次绕组应短接并接地。
    4 应将气体绝缘金属封闭开关设备被试段内的所有隔离开关合闸、接地开关分闸,应将非被试段内的接地开关合闸。
    5 耐压试验前,应用不低于2500V兆欧表测量每相导体对地绝缘电阻。
    6 交流耐压试验应满足下列规定:
        1)试验程序可根据气体绝缘金属封闭开关设备状况和现场条件,由用户和制造厂商定。
        2)试验电源可采用工频串联谐振装置和变频串联谐振装置,交流电压频率应在10Hz~300Hz范围内。
        3)现场交流耐受电压值Uf应为例行试验电压的80%,时间为1min。
        4)耐压试验前应先进行老练试验,老练试验加压程序为:从零电压升压至Um/  ,持续10min,再升压至1.2Um/  ,持续5min,老练试验结束。老练试验结束后进行耐压试验,电压应升至Uf,持续1min。耐压试验结束后降至1.1Um/  ,直接进行局部放电测试。主回路老练、耐压试验加压程序应按图8.0.15进行。
        5)规定的试验电压应施加到每相导体和外壳之间,每次一相,其他的导体应与接地的外壳相连。

主回路老练、耐压试验加压程序示意图
图8.0.15 主回路老练、耐压试验加压程序示意图

        6)每个部件都至少加一次试验电压。在制订试验方案时,必须同时注意要尽可能减少固体绝缘的重复试验次数。
        7)当怀疑断路器和隔离开关的断口在运输、安装过程中受损时,或者设备经历过解体,应做断口间的耐压试验。
        8)如果气体绝缘金属封闭开关设备的每一部件均已按选定的试验程序耐受规定的试验电压而无击穿放电,则认为整个气体绝缘金属封闭开关设备通过试验。
        9)在试验过程中如果发生击穿放电,应进行重复试验,如果设备还能经受规定的试验电压时,则认为是自恢复放电,耐压试验通过。如果重复耐压失败,则应解体设备,打开放电间隔,仔细检查损坏情况,采取必要的修复措施,再进行规定的耐压试验。
    7 局部放电测试可在耐压试验后进行,也可在老练试验期间进行。为了提高局部放电测试的效果,需尽量减少电源和环境干扰,避免高压引线电晕的发生。局部放电试验宜采用以下几种方法:
        1)特高频法(UHF)。应通过检测GIS内部局部放电产生的电磁波发现GIS内部的缺陷。频率范围应为300MHz~1000MHz。UHF电磁波信号由GIS内部传感器获得。
        2)振动法。应通过放置在GIS外壳上的传感器接收放电产生的振动脉冲检测放电故障。测量频率应在10kHz~30kHz范围内。
        3)声测法。通过放置在GIS外壳上的声传感器接收放电产生的超声波信号,测量频率应在20kHz~100kHz范围内。

条文说明
8.0.1 本条规定了气体绝缘金属封闭开关设备的试验项目。
    (1)本标准中气体绝缘金属封闭开关设备交接试验项目是参照国家现行标准《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》GB 50150、《气体绝缘金属封闭开关设备现场交接试验规程》DL/T 618等的规定项目编制的。
    (2)断口间并联电容器的电容量、tanδ等相关试验在现场不易进行,标准中未列出该项试验。
    (3)气体绝缘金属封闭开关设备内各配套设备的试验包括罐式避雷器、套管、套管CT等设备的试验,各配套设备试验按各相关部分的规定进行试验。
8.0.5 气体密封性试验项目中只给出了定量测量的要求,每个气室年漏气率应小于0.5%。采用局部包扎法测量。
8.0.7 主回路电阻测量按现行国家标准《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》GB/T 11022规定的直流压降法,采用适于现场使用的回路电阻测试仪测试。由于1000kV特高压气体绝缘金属封闭开关设备的额定电流较大,且每次导电回路电阻测量中常包括接地开关、隔离开关等多个部件,为准确进行测量,推荐测试电流不小于300A。主回路电阻值现场测试标准与出厂值相同。
8.0.15 本条对主回路绝缘试验作出规定。
    (1)交流耐压试验。耐压试验主要是考虑气体绝缘金属封闭开关设备外壳是接地的金属外壳,内部如遗留杂物、安装工艺不良或运输中引起内部零件移位,就可能会改变原设计的电场分布而造成薄弱环节和隐患。交流电压对检查自由导电微粒等杂质比较敏感。交流耐压试验方式可分为工频交流电压、工频交流串联谐振电压、变频交流串联谐振电压,按产品技术条件规定的试验电压值的80%作为现场试验的耐压试验标准。
    如果进行断口间的耐压试验,则将对气体绝缘金属封闭开关设备的部分部位进行多次重复加压,可能对气体绝缘金属封闭开关设备产生不利影响,因此本标准中未列出断口间耐压试验。
    (2)局部放电测量。局部放电测量有助于检查GIS内部多种绝缘缺陷,因而它是安装后耐压试验很好的补充。由于环境干扰,此项工作比较困难,试验结果的判断需要一定的经验。建议凡有条件和可能的地方,应进行局部放电试验。现场局部放电试验按照现行行业标准《气体绝缘金属封闭开关设备技术条件》DL/T 617-2010中有关条款的规定进行,局部放电试验应在耐压试验后进行,也可以在交流耐压试验的同时进行。为提高局部放电测试的效果,需尽量减少电源和环境干扰,避免高压引线电晕的发生(如GIS高压引入套管的屏蔽和采用无电晕的大直径导线等)。
    (3)老练试验。老练试验不能代替交流耐压试验,除非其试验电压值升到交流耐压试验的电压规定值。老练试验应在现场耐压试验前进行,老练试验通过逐次增加电压达到下述两个目的:将设备中可能存在的活动微粒迁移到低电场区域;通过放电烧掉细小的微粒或电极上的毛刺、附着的尘埃等。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475