1000kV系统电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB/T50832-2013
返 回
变小
变大
底 色

5 电容式电压互感器

5.0.1 1000kV电容式电压互感器的交接试验项目应包括下列内容:
    1 电容分压器低压端对地的绝缘电阻测量;
    2 分压电容器的介质损耗因数tanδ和电容量测量;
    3 电容器分压的交流耐压试验;
    4 分压电容器渗漏油检查;
    5 电磁单元线圈部件的绕组直流电阻测量;
    6 电磁单元各部件的绝缘电阻测量;
    7 电磁单元各部件的连接检查;
    8 电磁单元的密封性检查;
    9 准确度(误差)测量;
    10 阻尼器检查。
5.0.2 电容分压器低压端对地的绝缘电阻测量应符合下列规定:
    1 应使用2500V兆欧表测量。
    2 常温下的绝缘电阻不应低于1000MΩ。
5.0.3 分压电容器的介质损耗因数tanδ和电容量测量应符合下列规定:
    1 应在10kV电压下测量每节分压电容器的tanδ和电容量,中压臂电容应在额定电压下测量tanδ和电容量,tanδ值不应大于0.2%。
    2 每节电容器的电容值及中压臂电容允许偏差应为额定值的-5%~+10%。
    3 当tanδ值不符合要求时,可测量额定电压下的tanδ值,若额定电压下的tanδ满足上述要求,则可投运。
5.0.4 电容分压器的交流耐压试验应符合下列规定:
    1 当怀疑绝缘有问题时,宜对电容分压器整体进行交流耐压试验。
    2 交流试验电压应为例行试验施加电压值的80%,时间1min。
    3 交流耐压试验前后应进行电容量和tanδ测量,两次测量结果不应有明显变化。
5.0.5 分压电容器渗漏油检查应符合下列规定:
    1 用目视观察法进行检查。
    2 如果发现分压电容器有渗漏油痕迹,应停止使用并予以更换。
5.0.6 电磁单元线圈部件的绕组直流电阻测量应符合下列规定:
    1 中间变压器各绕组、补偿电抗器及阻尼器的直流电阻均应进行测量,其中中间变压器一次绕组和补偿电抗器绕组直流电阻可一并测量。
    2 绕组直流电阻值与换算到同一温度下的例行试验值比较,中间变压器及补偿电抗器绕组直流电阻偏差不宜大于10%,阻尼器直流电阻偏差不应大于15%。
5.0.7 电磁单元各部件的绝缘电阻测量应符合下列规定:
    1 应使用2500V兆欧表。
    2 中间变压器各二次绕组间及对地的绝缘电阻、中间变压器一次绕组和补偿电抗器绕组对地的绝缘电阻及阻尼器对地的绝缘电阻不应低于1000MΩ。
5.0.8 电磁单元各部件的连接应符合设计要求,并应与铭牌标志相符。
5.0.9 电磁单元的密封性检查应符合下列规定:
    1 可用目视观察法进行检查。
    2 发现渗漏油应及时进行处理。
5.0.10 准确度(误差)测量应符合下列规定:
    1 关口计量用互感器应进行误差测量。
    2 用于互感器误差测量的方法应符合现行国家计量检定规程《测量用电压互感器》JJG 314的有关规定,不应用变比测试仪测量变比的方法替代误差测量。
    3 极性检查宜与误差试验同时进行,同时核对各接线端子标识是否正确。
    4 准确度(误差)测量可以采用差值法,也可采用测量电压系数的方法。
    5 试验应对每个二次绕组分别进行,除剩余绕组外,被检测绕组接入负荷应为25%~100%额定负荷,其他绕组负荷应为0~100%额定负荷,没有特殊规定时二次负荷的功率因数应为1。
    6 当测量0.2级、0.5级绕组时,应分别在80%、100%和105%的额定电压下进行。
    7 保护级绕组误差特性测量应分别在2%、5%和100%的额定电压下进行。
    8 测量时的高压引线布置应与实际使用情况接近。
5.0.11 阻尼器的检查应符合下列规定:
    1 阻尼器的励磁特性和检测方法可按制造厂的规定进行。
    2 电容式电压互感器在投入前应检查阻尼器是否已接入规定的二次绕组端子。

条文说明
5.0.3 本条规定了分压电容器介质损耗因数tanδ和电容量的测量要求。
    1 1000kV电容式电压互感器(CVT)中压臂额定工作电压低于10kV,因此中压臂电容的tanδ和电容量测量电压以中压臂电容额定工作电压为准。
    3 在10kV条件下测量耦合电容器的tanδ和电容量易于现场操作,但是电容器绝缘介质的电场强度远远小于工作场强,测量结果不能完全发现可能存在的缺陷。当10kV条件下检测结果有疑问时,应提高试验电压进一步查找问题。此外,根据以往现场试验,误差测量结果偏大时,有可能是耦合电容器中的个别电容单元出现了击穿事故,因此当误差检测结果超差较大时,应考虑耦合电容器进行额定电压的tanδ和电容量测量。
5.0.4 本条规定了开展电容分压器交流耐压试验的条件。
    (1)受环境条件影响,现场进行1000kV柱式CVT电容分压器的工频耐压试验,只有在误差特性、tanδ和电容量等试验发现问题时,才将耐压试验作为补充项目进行故障诊断用。局部放电试验在现场实施更加困难,因此不考虑。
    (2)当施加额定电压下测量电容分压器tanδ和电容量检测结果仍然有疑问时,可以追加交流耐压试验,以便进一步核查问题所在。
5.0.6 本条规定了电磁单元线圈部件的绕组直流电阻的测量方法及要求。
    1 电磁单元线圈元件较多,进行线圈部件各绕组的直流电阻测量的主要目的是检查设备在运输过程中出现连接松动现象。
    2 由于是定性检查,直流电阻较大的绕组给出10%的偏差判别依据,直流电阻较小的绕组采用双臂电桥,测量值偏差取值5%。
5.0.10 本条规定了准确度(误差)检测的具体要求。
    (1)CVT的主要功能之一是用于电能计量,原建设部制订的电气设备交接试验标准和国家技监局制订的电力互感器检定规程,都要求现场检测包括CVT在内的所有用于计量的计量器具,因此和其他电压等级一样,将1000kV柱式CVT误差特性检测纳入现场检测项目。
    (2)试验示范工程采用的1000kV电压互感器均为柱式CVT,这种结构的CVT误差特性受环境因素影响较大,包括设备安装高度、高压引线连接方式、周边物体等因素。西北750kV柱式CVT现场检测结果表明,高压引线的影响可导致CVT误差曲线偏移0.3%。换句话说,由于CVT的结构特点,电压等级越高,柱式CVT误差特性例行试验数据和现场安装后的数据存在偏差的可能性越高。现场检测柱式CVT,可以为调节柱式CVT误差特性曲线符合误差限值要求提供参考依据,试验时高压引线应尽量接近于实际使用。
    (3)本标准中没有直接说明不应采用阻容分压器测量电压互感器误差的方法,主要考虑具备承担特高压试验示范工程能力的试验机构基本上了解这种方法测得的数据不稳定,复现性差,很难将测量系统的测量不确定度控制在0.05%以内。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475