输油管道工程设计规范 GB50253-2014
返 回
变小
变大
底 色

7.2 控制中心及计算机系统

7.2.1 控制中心宜具有下列功能:
    1 监视各站及工艺设备的运行状态;
    2 对监控阀室的监视、控制;
    3 实时采集和处理主要工艺变量数据;
    4 通过站控制系统进行远程控制;
    5 水击控制;
    6 管道的泄漏检测与定位;
    7 全线紧急停运;
    8 通信信道监测及自动切换;
    9 数据分析及运行管理决策指导;
    10 向管理系统和其他应用系统提供数据。
7.2.2 顺序输送多种油品时,控制中心配置的软件可具备状态预测、批次计划、工艺运行优化、界面跟踪、管道存量计算、模拟培训等功能。
7.2.3 控制中心控制室的设计应满足运行操作条件的要求,除应符合现行国家标准《电子信息系统机房设计规定》GB 50174的规定外,尚应满足计算机设备的安装要求。
7.2.4 计算机系统应采用双机热备配置,系统应具备故障自动切换功能。
7.2.5 当设置备用控制中心时,主、备控制中心之间应具备控制权限切换功能。

条文说明

7.2.1 本条结合国内外的情况,提出了主要监控及管理功能。具体功能的实施应根据管道建设的具体要求等情况而异。当管道设置独立控制中心时,水击控制、管道的泄漏检测与定位功能宜设置在控制中心;当多条管道共用一个控制中心时,上述功能也可以设置在每条管道的运行管理部门所在地。
7.2.2 当管道输送多种油品,具有批次操作需求时,控制中心根据实际需要配置诸如状态预测、批次计划、工艺运行优化、界面跟踪、管道存量计算、泄漏检测、模拟培训等实时模拟高级应用软件,以满足管道的管理、操作的要求。鉴于目前控制中心实际功能需要,以及泄漏检测软件的实际使用效果,需要在实际工程中不断总结,本次修改不作硬性要求,将采用程度取“可”。
7.2.3 用于工业控制用计算机场地的技术要求和安全要求,其设计除符合现行国家标准的有关规定外,同时还应满足计算机设备的安装要求。
7.2.4 管道控制中心的计算机控制系统,一般应配置实时服务器、历史服务器、路由器、交换机、操作员工作站、工程师工作站、网络设备、网络打印机、磁盘阵列等外部存储设备,通过以太网相互连接在一起。根据需要,可设置模拟仿真服务器、设备管理服务器、地理信息服务器、Web服务器、培训工作站、背投影系统等附属功能设备。
    为提高可靠性,调度控制中心SCADA系统的服务器、局域网、路由器、交换机等采用冗余配置,应具备故障自动切换功能。
7.2.5 本规定对SCADA系统是否设置备用控制中心未作硬性规定,需结合项目的情况决定。当设置备用控制中心时,主、备控制中心应异地设置,主、备控制中心之间应设置冗余通信信道,具备故障(即控制权限)切换功能。主、备控制中心应同时采集工艺站场的实时数据,保持主、备中心的数据同步。

 

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475